Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2944081

При уменьшении температуры в системе отопления сразу же падает и давление. Может не работает какой клапан или что? Заранее всем спасибо, жду ответов.

Проверьте наличие воздуха в расширительном баке. Он находится на задней стенке котла. Доступ к ниппелю сверху.
Если воздуха нет, то бак подкачать до 1,5 атм, предварительно слив воду из котла.
Если из ниппеля польется вода, то бак менять.

Регистрация: 13.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 53

Однозначно повреждён или неправильно подобран расширительный бак. Надо вызвать специалистов. Специалист посмотрит объём бака и, если он правильно подобран под объём системы (1:10), то сольёт котёл и проверит давление воздуха под мембраной. Бывает, что люди стравливают воздух сами из бака по незнанию. Если это повреждение, либо ниппель травит воздух, либо прохудилась мембрана.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Струч написал :
Специалист посмотрит объём бака и, если он правильно подобран под объём системы (1:10)

Очень приблизительная прикидка. Значение нелинейное. Хотя, для бытовых СО с малым объемом теплоносителя это некритично. А в остальном, Вы абсолютно правы.

у меня тоже Аристон 24 и пропала горячая вода. всё работает а воды нет что делать. подсказывайте чего делать. пожалуйста

lilik280678 Что у Вас-трехходовой работает? С отопления на горячую не переключается?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

промыть датчик протока.