Купить можно Они копеечные, потом еще пригодятся...
egal_novice написал :
Но я уверен что хотя бы один чудак на букву м, найдется, который именно так и сделает заземление,
Случай из практики( именно с такими параметрами-единственный): стояк 1" оцинковка, клещи показывают ток от 300 до 800 мА.
При накидывании КУП ощутимая искра, ток 5 А!
ДОКА написал :
Правильно, переделайте, а лучше сразу замените.
"Мама, я ваше горе готов разделить - но по пунктам" (с) - Кого заменить?
Фильтры? Или редуктор
Фильтры как стоят за стенкой так и будут стоять - там кухня, закуток за коробом. Туда отлично встал водонагреватель на 50 литров и два фильтра атолл.
Туалет узкий 90 см, и вся площадь стены в трубах - стояк в смысле и канализация. Так что приходится куда-то их девать.
Кстати о редукторе. Вообще пердимонокль какой-то. Зашел это я значит в туалет. По мидовским делам. Смотрю значит - 4 атм. Хотя ставил 3. Собственно не ставил - так и было выставлено.
Ну и хрен с тобой думаю. Воду в бачке спустил. При наливании - на фильтре чуть меньше 5 атм, на редукторе 2 атм. Понаблюдал процесс наливания бачка. Бачок налился - на фильтре 5 атм, на редукторе 3.
Как доктор прописал. Постоял, посмотрел... 3 атм. Хрен с тобой. Ушел спать. Утром встал, смотрю - 4 атм. От зараза - да и шут с тобой. Воду не сливал, краны не открывал. Чета делал, делал ... час-два ли...
Смотрю - ровно 3 атм... Толи почуял он что я его менять собираюсь и стал хорошо себя вести - то ли одно из двух.
ДОКА написал :
Сначала токовыми клещами стояк проверьте, накинув на него землю.
Где бы их взять еще. Но я уверен что хотя бы один чудак на букву м, найдется, который именно так и сделает заземление, даже не смотря на то, что оно и так есть на вводе.
Я просто был в доме через квартал, у знакомых - правда П44Т там - прямо на трубу прифигачен что-то типа скобы, к ней клеммник. И туда провода.
Хотя при этом там прямо прут такой торчит из недр перекрытия. Так вот к нему и к трубе холодной воды заземление и привинчено. Зачем, не пойму.
egal_novice написал :
Сейчас поставил еще два фильтра - точнее ставлю, атол 10" - они в другом помещении вообще получились, хотя за стенкой. Хочу переделать.
Правильно, переделайте, а лучше сразу замените.
egal_novice написал :
Думаю сварить два перехода из ПП, чтобы гальваническую развязку сделать
Сначала токовыми клещами стояк проверьте, накинув на него землю.
Фотика нет под рукой, посему словами:
"Гирлянда" такая - отвод 3/4", овентроп отсечной с ручкой, грязевик, ителма, ОК, бабочка бугатти, фар на 100 микрон, фар редуктор, коллектор.
Сейчас поставил еще два фильтра - точнее ставлю, атол 10" - они в другом помещении вообще получились, хотя за стенкой. Хочу переделать.
Думаю сварить два перехода из ПП, чтобы гальваническую развязку сделать - какие-то разводы белые появились на одной ителме. Как электролит будто пролился, хотя раньше не было.
ДОКА написал :
Это очень просто определяется. Если травит редуктор, рост давления быстрый, можно по стрелке манометра отследить. И давление повышается максимум до уровня стоякового (обычно немного ниже).
Если же повышение давления происходит из-за температурного расширения, рост очень медленный, процесс растягивается на часы.
И давление в некоторых случаях может превышать стояковое, иногда значительно.
Хм. Тогда получается что не редуктор, а температурное расширение. Дело в том что уловить это момент я не могу. Как правило когда я "на ногах" - все в норме.
То есть повышается давление ночью когда то. И кроме того иногда оно бывает не равным стояковому, а в полтора раза выше его. Я вообще один раз остолбенел - на фильтре сотке 5 атм и до и после собственно фильтра - а на редукторе 8 атм!
И что же тогда делать?
Я пока фильтры магистральные прицепил к стене, обвязку сделал с краниками - и планирую переразвести все уже через фильтры, соответственно редукторы поставлю до них, и перенесу их в другое место вообще.
Подводку по другому немного сделаю. Может просто труба горячей воды на холодную влияет.
Кстати, тогда вопрос - а принципиально какой коллектор выше или ниже? У меня два коллектора - холодный и горячий, на единой монтажной металлической штуковине такой установлены, две таких скобы слева и справа, на них хомуты для горизонтальной установки коллекторов, между собственно этих скоб. И холодный коллектор стоит под горячим.
egal_novice написал :
То что редуктор может травить - это очевидный вариант
Это очень просто определяется. Если травит редуктор, рост давления быстрый, можно по стрелке манометра отследить. И давление повышается максимум до уровня стоякового (обычно немного ниже).
Если же повышение давления происходит из-за температурного расширения, рост очень медленный, процесс растягивается на часы.
И давление в некоторых случаях может превышать стояковое, иногда значительно.
master.msk,
Просто раньше у людей манометров не было, и трубы стальные были, вот ни кто ничего и не замечал. А с появлением пластиков и прочего, давление начинает беспокоить.
Психоз, не психоз, а факт наличия расширения от нагрева есть. К стати, очень хорошо лечится установкой обратного осмоса под кухонной мойкой
egal_novice написал :
С холодной - то есть то нет... видимо придется новый редуктор покупать ...
Очень вероятно наличие не проблем с редуктором, а именно расширение воды. Дабы опровергнуть или подтвердить вариант с поломкой редуктора - дайте два часа системе устоятся, потом слейте каплю воды и посмотрите на результат утром. Если давление не поднимется, то расширение воды.
Tile_EXP написал :
Я писал отдельно про горячую и холодную воду!!!
аааа! честно говоря слитно все написано - я решил что это все к холодной относится.
Теперь понял.
Tile_EXP написал :
Ответ на вопрос: "Почему происходит повышение давления после редуктора?"
Вы получили:
То что редуктор может травить - это очевидный вариант. Я просто думал может мало ли - поставил его под 90 градусов, а так нельзя.
С горячей водой все окей. С холодной - то есть то нет... видимо придется новый редуктор покупать ...
Tile_EXP написал :
Холодная вода нагревается до окружающей температуры.
А нагретая вода остывает и давление на манометре после редуктора будет падать.
Простите, правда ничего не понял.
Холодная вода - нагрелась до 22 градусов, столько у меня в квартире сейчас. Потом стала остывать? С чего вдруг? (Может тогда на нее шубу одеть - меньше с воздухом будет контачить?)
Почему тогда с горячей такого не происходит - она по идее тоже должна остывать.
Tile_EXP написал :
Холодная вода нагреваясь расширяется.
Возможно это температурное расширение воды. Обычно оно так и проявляется как вы описали.
Не понял - а от чего холодная вода нагревается?
И потом - на горячей воде такого эффекта нет, хотя она уже нагрета.
Tile_EXP написал :
Хотя может и редуктор травить.
В любом случае нужно всё проверять. Ставить или спускник или гидробак чтобы защитится от эф-та расширения холодной воды.
Это что за устройство и как оно мне поможет?
Tile_EXP написал :
А фильтры нужно брать из нержи, прочные и устанавливать перед редукторами.
У меня атоловские, 10". На корпусе по-моему указано что 5 атм.
Tile_EXP написал : egal_novice,
Если вы именно про редукторы спрашиваете, то не могу вспомнить таких бытовых у которых колба смотрит вниз, а манометры вверх.
Собственно речь идет о фаре, вроде такой
Я видимо не так выразился - скорее надо было спросить не "горизонтально" а "вертикально", то есть "хвост", там где регулятор, смотрит вниз (или наоборот вверх?)
В общем суть в том что я на холодную поставил его так, что отверстие регулировки справа получилось, то-есть под 90 градусов как бы.
На горячей стоит такой же таким образом, что отверстие регулировки сверху.
Так вот на горячей все ок. А на холодной я тут заметил что через какое-то время - не сразу - давление на редукторе сравнивается с давлением на фильтре, что стоит перед ним.
Причем закономерности какой-то я не могу выявить. Обычно вечером все ок. Утром - то бывает то нет - давление уже сравнялось с системой.
Редуктор мне нужен - так как я планирую в скором времени подключить магистральные фильтры, а на них ограничение до 5 атм, а у нас бывает и до 8 доскакивает. Хоть и кратковременно, но полагаю что фильтру от этого легче не станет.
egal_novice,
Если вы именно про редукторы спрашиваете, то не могу вспомнить таких бытовых у которых колба смотрит вниз, а манометры вверх.
Вы случаем редуктор не перепутали с фильтром тонкой очистки? Там да, строго колба смотрит вниз, а манометры вверх.
Вообще редуктор можно ставить как угодно. Производители не рекомендуют ставить редуктор вниз встроенной (если она есть) сеткой, но это не так существенно.