#2965630

стоимость работ и когда мы сможем начать

Спасибо! Подумываю, что еще спросить у вас)

25 литров более чем достаточен

Еще вопрос спецам, расширительный бак на такую систему какого примерно объема понадобится?

Да, сделаю таки стрелку. и насос 25-60 поставлю на радиаторы. А в первичный контур и на ТП куплю обычные Grundfos 25-40. Ну, возможно в первичном 32-40 сделаю, как вариант.

fwsergey написал :
имеющийся у меня насос Grundfos Alpha+ 25-60

Такой насос на ТП не имеет смысла ставить. ТП регулируется только качественно, т.е. температурой. А вот если у радиаторов есть термоголовки и они открываются/закрываются и гидравлическое сопротивление радиаторной ветки изменяется, то насос серии Alpha будет адаптироваться к этим изменениям, что даст реальную экономию электричества, хотя, ИМХО, он не сэкономит столько, на сколько дороже обычного насоса UPS.

NikolaBY, спасибо за конкретную информацию!

bozzz спасибо за ссылку, возьму на заметку, ибо ценник вроде не кусачий)

fwsergey написал :
А его на какой скорости эксплуатируете?

и его на первой

Готовые итальянские

с наилучшими

Спасибо за ценные пояснения!
Т.е. я правильно понял, что в о всех контурах 25-40 насос, работающий на 1 скорости? И в контуре котла тоже 25-40? А его на какой скорости эксплуатируете?

fwsergey, Сакрального смысла в длине отводов нет, но и проблемы в том, что они длинные, тоже. Как видно на 2-й фотке, места у меня в котельной много и я старался в первую очередь обеспечить удобный доступ. Как уже писал выше, котел 35 КВт. Сейчас работают 2 контура теплых полов 1 и 2 этажи ( у меня только ТП, радиаторов нет, за что получил трындюлей много раз от жены ) К слову, о невозможности отопления только ТП. Стены 400 мм газосиликат, без утепления, крыша 200 мм PAROC. В Февральские морозы ( до 28 у нас было) при подаче 40 ( по термометру после трехходового) в доме было конкретно жарко.
Еще один незадействованный отвод пойдет на горячую воду и один на подогрев воздуха вентиляции. Все насосы ТП Grundfos 25-40 ( 1-й этаж 6 контуров по 65 метров, 2-й - 8 по 70 труба 18 мм PE-RT) работают на 1-й скорости и на коллекторах контура еще прижаты регуляторами расхода до 2 л. мин. (расчетное значение). Шаг укладки - 200 и 250 мм. Регулировка всего этого хозяйства пока вручную трехходовыми, но будет установлен Кромшредер E8.0634

NikolaBY а вы не распишите вашу систему по-подробнее, а то у меня котёл тоже на 35 квт.?
Сколько контуров вторичных сейчас в работе, какого они типа (со смешением или без) и какие насосы стоят на вторичных?
Да, еще вопросик : есть какой-то сакральный смысл в таких длинных отводах, вваренных в ГС? Я планировал использовать обычные короткие гильзы с резьбой..

Стрелка, похожая на рисунок из поста 43 успешно изготовлна и эксплуатируется второй год. Котел 35 КВт. Котловой насос 25-40 на первой скорости. Температура в стрелке 60-65.

fwsergey написал :
Есть мнение, что размещать в Гидрострелке выводы коллектора парами неправильно. А подачи и обратки должны быть разнесены как на картинке в 43 сообщении.... Как вы думаете?

Естественно лучше разместить с разных сторон.
НО! Если расположить контура в порядке приоритета по температуре, то дискомфорта не будет. Т.е. в вашем случае отопление выше ТП, впрочем как вы и нарисовали.

Есть мнение, что размещать в Гидрострелке выводы коллектора парами неправильно. А подачи и обратки должны быть разнесены как на картинке в 43 сообщении.... Как вы думаете?

Как вам такая гидрострелка с коллектором?

[

]()

У Вас котел по другому и не будет работать. Единственным органом его управления является котловой термостат. Поэтому как поставить минимум 70 гр.С, так и пойдет дальше и на бойлер, и на ТП через смеситель, и на радиаторы....

Основная задача ГС в вашем случае это обеспечение постоянной циркуляции через котел. Иначе его теплообменник будет похож на аккордион. Снизу сжатый, сверху растянутый.

Уважаемый B.S.V., я изначально ориентировался на простую схему с одним насосом. Но периодически слышу советы сделать ГС.
Вот, SCB об этом же..:

SCB написал :
Температура радиаторов регулируется только термоголовками, что не самый лучший вариант, но с учетом вашего неподходящего котла, другой вариант потребует гидравлического разделителя и смесительного трехходового крана.

SCB написал :
Я бы обвязывал котел на гидравлический разделитель. А контур радиаторов подключил бы через смесительный узел.

В принципе, я посчитал, получается если заказать ГС сварщику, она обойдется не дорого - в 2-3 тысячи российских рублей (это 70-100 долларов).
Автоматику я не буду делать, скорее всего пока. А вот котлу не лучше ли будет работать с теплоносителем практически постоянной температуры, тем более он у меня чугунный?

fwsergey написал :
а можете разъяснить соображения - почему именно 25-40 в контур котла?

По объему подачи подходит, если пересчитать на мощность .

iv.iv написал :
На фото....группа безопасности котла должна стоять без запорной арматуры от котла!Насосы должны быть-кран-грязевик-насос-ОК-кран!

Не зная логики работы данной котельни, я бы не стал на Вашем месте бросаться восклицательными знаками.
Здесь просто предусмотрены 4 альтернативных источника: газ, электро, твердотопливник и тепловой насос. Грязевик, насос СО, группа безопасности для всех кроме ТТК общая. Каждый источник тепла имеет еще и свои насосы, а те, которые еще не подключены- будут иметь.
Для ТС я просто показал, двухходовые и трехходовой. Но они ему нужны только в том случае, если он задумается об автоматике.
Если пойти по разумному варианту для такого небольшого объекта, то ему достаточно вариантов показанных мною ниже, с одним общим насосом и смесительным узлом теплого пола ( естественно тоже с насосом)
Если денег "куры не клюют" можно заморачиваться с гидрострелками, насосными группами, кучей котролеров и т.д. Лет через 20 может отобъется.

а можете разъяснить соображения - почему именно 25-40 в контур котла?

fwsergey написал :
Т.е. от стрелки сразу выводы на контуры. Эти выводы я и назвал штуцерами.
В общем, получается, что если контур котла Ду40, то стрелку лучше из трубы 100х100 сварить.

100% !

iv.iv написал :
Что такое штуцер.....?

если я передумаю и буду делать ГС, то, опятьже для экономии денег и места сделаю ГС совмещенную с коллектором. Типа как на этой картинке (только подачи и обратки парами, а не отдельно):

Т.е. от стрелки сразу выводы на контуры. Эти выводы я и назвал штуцерами.
В общем, получается, что если контур котла Ду40, то стрелку лучше из трубы 100х100 сварить.

iv.iv написал :
25-40

как считали?

fwsergey написал :
ГС сварить из квадратной трубы 80х80, штуцеры в ней Ду 25,

Что такое штуцер.....?

fwsergey написал :
ГС сварить из квадратной трубы 80х80,

Соблюдаем правило трех диаметров!

fwsergey написал :
перепускные клапаны на коллектора (или 1 радиатор оставляем без термовентиля).

Правильно!

fwsergey написал :
Однако, остается у меня опять вопрос про насосы. Какой поставить в контур котла? Я так понимаю, что этот контур - первичный. Допустим, сюда насос 32-80 (производительность 10.5 м3/час). В ТП - мою Альфу 25-60 (производительность 4.5 м3/час), в радиаторы - купить еще такую же Альфу 25-60.

25-40

Tile_EXP написал :
А почему такой коллектор странный на второй фотке? Подвод котла сверху, выводы снизу. На сколько я знаю более лучшими считаются гидрострелки совмещённые с коллекторами с максимальным разносом подачи и обратки от котла. А тут совсем близко.

Коллектор сварной. Ставится или вверх, или вниз. В даном случае удобнее было вниз.
Стрелка есть на третьем фото, снизу под коллектором.

fwsergey написал :
SCB на этой же второй фотке - электрокотел еще подключен. А где в его контуре насос?

Эл.котел подключен резервом. Насос подключается вручную переключателем при неисправности газового котла.

fwsergey написал :
как это работает?

очень просто
Начнем с того что для нормальной работы системы вам не нужен насос на первичный контур.Насосы на каждом из контуров на коллекторе сами будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя через котел. Гидравлический разделитель(стрелку)используют в частных домах для гидравлической увязки всех насосов на контурах при том что у котла так же есть свой встроенный насос,исключить который нельзя.

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@, тогда я ниичего не понимаю.. как это работает? Если бы там была перегородка посредине, все подачи с насосами должны были быть подключены с одной стороны, все обратки - с другой. Объясните, не понимаю..