Ясно, спасибо!
утечка по нулю возникает, когда вы замыкаете ноль на РЕ (отверткой например, нечаянно) или на заземленные предметы. через сетевые фильтры электроприборов утечка "ноль-РЕ" имеется постоянно, но очень незначительная (если это не компьютерный класс или офис)
avmal, тогда у меня возникает вопрос, если у меня однополюсный автомат выключен, а в розетках на линии включены электроприборы, возникает ли утечка по нулю?
Применением 1P+N автоматов?
Автомат же прерывает только фазу, а при установки розетки вы дотрагивались до нулевого провода, возникает утечка по нему и узо добросовестно выполняет свою работу
Узо общее на всю квартиру/розетки? Или объединяет 2-3 линии? Или узо на одну линию?
При работе с проводкой что лучше: выключить нужный автомат или отключить УЗО? Пару раз при установке розеток с отключенным автоматом неожиданно выбивало УЗО...