Неужели все в порядке и критики не будет?
В выходные хочу закупку провести - поэтому прошу помочь. Чтобы лишнего не купить. Или наоборот за чем то дополнительно не бегать
Покритикуйте пожалуйсиа внесенные изменения, добавлены УЗМ50, вводной автомат заменен на выключатель нагрузки. Добавлен диф.автомат для водонагревателя и еще отдельно для гидролоков
drdollar написал : ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?
запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...
timnike написал :
озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf
Нормально.
Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало.
И ввода 10 квадратов достаточно.
Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М
Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5.
На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель
СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет.
В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.
Покритикуйте пожалуйста