Неужели все в порядке и критики не будет?
В выходные хочу закупку провести - поэтому прошу помочь. Чтобы лишнего не купить. Или наоборот за чем то дополнительно не бегать

Покритикуйте пожалуйсиа внесенные изменения, добавлены УЗМ50, вводной автомат заменен на выключатель нагрузки. Добавлен диф.автомат для водонагревателя и еще отдельно для гидролоков

А можно на ДИФ для СМ+Фен повесить еще бойлер? Или лучше отдельный ДИФ под него?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ZIDIZ написал :
если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?

в нераспространяющей горение оболочке (нг) - да
пониженного дымовыделения (LS) - нет.

Такой вопрос у меня: если кабель ВВГ провести в гофре нг-лс, можно ли утверждать что проводка нг-лс?

Я жег нг-лс, так при отведении от огня он мгновенно переставал дымить и вонять

ототож

А, сорри, там же еще потолк натяжной...

ZIDIZ,
потолок натяжной наверно под горючим основанием имелся ввиду

drdollar написал :
ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?

какие в штрабах горючие основания?

Alexiy, жег я в январе и -нг, и -нг -ЛС = и дымят, и воняют, и затухают одинаково

ZIDIZ, а разве скрытая проводка по/над горючим основанием не должна выполняться в локализующих горение трубах независимо от индекса оболочки?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

timnike написал :
без LS

запрещено для внутренней проводки (см. ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 Табл.2) - без LS - можно только вне помещений, другой вопрос, что всё-равно прокладывают...

Да, конечно

Спасибо большое
И еще один вопрос: Допустимо ли использование кабеля ВВГ - нг (без LS), над натяжным потолком и в штробах без гофры и труб?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

timnike написал :
16А/10мА нормально на гидролок будет?

И 30мА вполне подойдёт.

timnike написал :
нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)

Нормально.

Ок, понял. 16А/10мА нормально на гидролок будет? И нормально, если на нем 2 Гидролока висеть будет? (Кухня, ванная - 2 стояка)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

timnike написал :
На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?

Предпочтительно. С одним диффом понадобится в Гидролоке покопаться и вместе с холодильником придётся отключать - подключение-то стационарное.

avmal написал :

Спасибо большое )) На гидролок тоже диф поставить параллельно вводному рубильнику?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

timnike написал :
озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме: sut4D8F.pdf

Нормально.
Только поставьте на ввод вместо автомата рубильник 63-100А, а на Гидролок отдельную защиту. Если бы ещё и автоматы 1Р+N, то вообще бы хорошо всем стало.
И ввода 10 квадратов достаточно.

Уважаемые ГУРУ - озвучте пожалуйста Ваше мнение о данной схеме:

Вот то что в этажном щите стоит:

Спасибо!!!!

Критики больше не будет?

ZIDIZ,
Спасибо
Буду ждать критики Гуру

Ну схемка вроде рабочая, гуру форума лучше подскажут, но реле напряжения, например, я б добавил

[QUOTE=timnike;2961016]

timnike написал :
Это уже квартирный щиток от строителей

Аа, ну это все выкидывать желательно

[QUOTE=timnike;2960975]
А это то что остается от строителей:

Это уже квартирный щиток от строителей

ZIDIZ,
Это я накосячил - перерисовал схему, как задумывалось

Если в квартире будет щиток, то начинку этажного можно оставить. Лучше, конечно, бренд, но бывает-воруют

Q9 это диф или узо? Чем обусловлен номинал в 16А, когда после него много больше?

Да вот фото начинки этажного щита:

А это то что остается от строителей:

Подскажите , что из этого можно использовать , а что на дальнюю полку?

Новостройка, з комнаты. Дом панельный - П111М
Планируется групповая разводка. На розетки 2.5, Освещение провода от застройщика + добавочные линии 1.5.
На кухне планируется варочная, духовка, ПММ, холодильник, измельчитель
СУ стандартно стиралка- фен. Водонагрев - под вопросом в схеме нет.
В комнатах стандартный набор комп, телевизоры и тд.

Покритикуйте пожалуйста