Добрый день, уважаемые электрики. Собственно вопрос такой, собираюсь купить кабель ВВГ 3*2,5 (бухту 200 метров), беру «с рук» за 3500р., цена хорошая. Но есть ряд опасений, не бракованный ли , и 200 ли там метров точно? С кабелем никогда не сталкивался и целую бухту никогда не видел(чтоб отличить её от не целой), подскажите пожалуйста, на что обратить внимание(производитель, бирки, пленки), как проверить целостность упаковки и т.д. Этикетка, как сказали, желтая в центре и по-бокам красная)

Подозрительно дешево. Больше похоже на оптовую цену 100м бухты

скорее всего унесённый со стройки. хотя еще предлагали кабель и других марок по низким ценам, в разном количестве.

А определить длину кабеля в ней, как мне кажется, можно по весу.
У электромонтажа есть в таблицах удельный вес кабеля разных производителей.
Производитель кабеля известен?

производитель пока неизвестен. Есть лти откровенно плохие производители?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

еще замерьте сечение жил и их упругость. а то бывает 2,5, а по факту меньше 2, похожа больше на латунь и пружинит, как стальная неотожженная проволока

спасибо. а есть откровенно плохие производители кабеля, которых не стоит брать?

Если есть мультиметр - просто прозвоните и не надо ничего гнуть
А если есть ещё и мегомметр - тогда и изоляцию проверить можно

Мультиметр есть, тоже думал про прозвон. мегомметра нет.
судя про умалчивание про производителей, я так понимаю откровенно плохих нет?

ВВГ - есть конечно - просто я Ваших российских плохих не знаю, извините Вот о НИМе говорят, что Конкорд - плохой. Из хороших производителей называют: Подольсккабель, Севкабель.

а можно из бухты отмотать кабель не повредив упаковки? это будет заметно?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Bayarsky написал :
а можно из бухты отмотать кабель не повредив упаковки?

если в упаковке есть отверстие посередине, то можно незаметно.

Надо взвесить.
100 м ВВГ-0,66 3х2,5 - 13,7 кг
100 м ВВГ-П-0,66 3х2,5 - 13,5 кг

Alexiy написал :
можно незаметно.

Велика ты, Россия-матушка умельцами, да разными

Bayarsky, сюда гляньте

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Alexiy написал :
Надо взвесить.

Всегда грубо определял длину кабеля - в середине бухты измерял длину окружности и умножал на количество витков (количество витков по торцу бухты уможено на количество таких рядов)
Даже при очень грубом подсчете всегда понятно насколько точно названа длина кабеля.

Это мое мнение и его не навязываю