Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3057091

Kirk-83 написал :
Полегчало. А как они выглядят?. Дайте ссылку на картинку, что лучше купить

Это пускай ваш электрик выбирает, какие ему по удобней.Думаю что 100р, должно хватить.

Регистрация: 25.02.2012 Нефтегорск Сообщений: 293

дружба написал :
Это пускай ваш электрик выбирает, какие ему по удобней.Думаю что 100р, должно хватить.

Ну он типо мне поручил. Говорит заедешь купишь шинку 3 шт. на дин рейку ( 5 гнезд). Типо в магазине все знают. ))

Есть и на 5 гнезд.

Регистрация: 25.02.2012 Нефтегорск Сообщений: 293

дружба написал :
Есть и на 5 гнезд.

ОК. СПАСИБО

Регистрация: 25.02.2012 Нефтегорск Сообщений: 293

Покатался сегодня по магазинам. Везде шины IEK продают. Они все не полностью изолированные. Как на картинке синенькие.. А не страшно, что она не полностью заизолирована? В инете нашел полностью изолированные (как на картинке зелененькая). Но в продаже нет.

Добрый вечер. Я новичок в электрике.
Нарисовал схему щитка сам,
Посмотрите пожалуйста, может есть какие-то ошибки.
Буду очень благодарен.
В коридорном щитке стоит автомат С50 и счетчик.
щиток в квартире 24 модуля.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Shadow1, на кой во всё своё пихать?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, добрый вечер, я новичок на сайте и в электрике. делаю для себя. Вы могли бы мне помочь советом. спасибо

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Shadow1 написал:
Вы могли бы мне помочь советом.

Создавайте отдельную тему.

Shadow1 написал:
делаю для себя.

Не поверите - все кто обращается делают для себя не взирая на наличие
готовых схем.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, Я эту схему уже год рисую

Shadow1 написал:
щиток в квартире 24 модуля

На схеме нарисовано 27 модулей. Вы таки не освоили курс арифметики из начальной школы — счет на палочках?

Shadow1 написал:
Я эту схему уже год рисую

За целый год не увидели, что что-то идет не так? И почему я не удивлен...

Извиняюсь , щиток хагер волта,24+4 модуля

щиток и подрозетники уже замурованы в стены.

Radio, на схеме 28 модулей

думал может освещение сделать без узо, по всей квартире будут точечные светильники 12в. освободится свободное место в щитке на резерв

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Shadow1, на свет один автомат можно смело сократить 6й в нижнем ряду, и первый в этом же ряду тоже можно убрать, а линию подключить прямо на ДИФ (если сечение кабелей одинаковое) в итоге минус 2 модуля и минус нулевая шинка
и там ещё у Вас на розетки спальни 10А нарисовано, так и задумано?
пс. ВН тоже можно убрать, а уезжая в отпуск просто отщёлкивать три УЗО (их всё равно надо раз в месяц проверять)

Shadow1 написал:
щиток хагер волта,24+4 модуля

Это вряд ли поможет.

юра Т, а куда перекинуть 6-й автомат, а первый с домофоном подключить с холодильником на диф. . На розетки там 16а просто переставлял местами с освещением.

Radio, а почему не поможет

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Shadow1 написал:
а куда перекинуть 6-й автомат

на соседний свет, два автомата на свет это уже с запасом

вот кое-что изменил

или свет объединить ванная туалет кухня балкон это один автомат , а спальни второй автомат . и свет пустить без узо

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Shadow1, на свет оставьте два автомата (по нагрузкам из светодиодных лампочек и одного выше крыши, но два для того чтобы всё сразу не гасло) и их по УЗОшкам раскидайте)

а сколько групп можно на узо кидать

вот переделал

Shadow1 написал:
щиток и подрозетники уже замурованы в стены.

Shadow1, Как же я "люблю" вот такие вот вечные грабли)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Проводка ещё не делалась. Сначало хотелось бы сделать схему и понять что с чем соединить в распределительных коробках.