Customer написал :
Так все-таки, кто-нибудь может объяснить почему для установок физлиц до 15кВт не требуется электропроекта?
Мне нужна конкретная норма РФ, куда я буду жилинспекцию носом тыкать при приемке препланировки (например, теплый пол)!
Пока все что я нашел, это старшилки от "согласователей" о том как долго и дорого и вообще они все сделают...
Жилищный Кодекс РФ.
Теплый пол не является перепланировкой...
И никто его ни у кого принимать не собирался и не собирается.
По ЖК перепланировка/переустройство это то, что требует изменений в техпаспорт жилого помещения. В техпаспорте на обычную квартиру про электрику есть только два слова.
Что есть/нет электричество и есть/нет электроплита. Больше ничего.
Поэтому перенос розеток, установка теплых полов и прочая лабуда перепланировкой или переустройством не является.
А если бы являлась, то никакой жилинспекцией Вы бы не обошлись. Это компетенция исключительно местных органов власти, а не жилконтор. ЖК четко прописывает какие надо сделать бумаги и кто их должен рассмотреть. Ни одна жилконтора требующая согласования "переустройства" не имеет на это никаких полномочий и отнюдь не собирается делать это так как прописано в ЖК.
Обычная подмена понятий. Как бабки брать и штрафами пугать так переустройство, а как оформлять так сразу перестает быть переустройством (процедура предусмотренная для переустройства нифига не соблюдается).
Тут Вам скорее к Васильева, но смутно сдается мне, что никакие проекты на квартирную разводку и девайсы и в помине не нужны. Акт разграничения получили - а дальше хоть неоновые вывески в каждой комнате
drdollar написал :
Все это подарки от товарища Мао. Просто из разных провинций Поднебесной
Да вроде даже провинция одна. И даже завод один.
Но под маркой ТДМ еще большее дерьмо. Похоже сэкономили сильнее, а контроль качества поставили хуже.
Собственно говоря хозяин ТДМ господин Морозов (ТДМ = Торговый Дом Морозова) один из учредителей ИЭКа был (а может и до сих пор кем-нибудь там является).
не если, а когда! Так как кроме кЕтая УЗО такого номинала не выпускает + оно у Вас потенциально под угрозой сгорания. Разве что это не УЗО, а ДИФ!
Customer написал :
щиток на лестнице, если что, проверят легко
и что? Разве что украдут Даже если предположить, что кому-то что-то не понравится, где доказательства что это сделали ВЫ? 99,99% что вообщи ничего не будет.
Хм, интересно, т.е. если я выкину УЗО на 32 и поставлю на 40 или на 63 никто мне сказать ничего не сможет? Кстати, щиток на лестнице, если что, проверят легко, что вкорячил (ну в квартирном само-собой будет и РН111 и прочие плюшки)
Кстати, за 32 мне ничего не надо делать - оно УЖЕ есть (а если не видно разницы - зачем платить больше (с)
Customer, просто если у Вас нет электроплиты, зачем Вам грызстся/мздить за С50? Максимум за С32 можно побороться и с головой. Вы же не забывайте, что АВ допускает часовое превышение номинала тока почти в 1,5 раза: 32*1,5*220= >10 КВт
УЗО болжно иметь номинал не ниже вводного АВ, а лучше сразу 63/0,03 дабы не морочиться. У нас по цене 40 и 63 в 90% одинаковы, так что нам вообще думать не о чем.
Ну вообще-то, ИМХО, должно быть АВ на 40 и УЗО на 40... Да, узо IEK, АВ - TDM
P(разр)=P(уст)*Ко вообще-то... Естественно не будет одновременно все включаться - но Ростехнадзору, МЭС и прочим это долго объяснять (они еще про реле приоритета нагрузки не слышали, наверное).
Просто некоторые УК повадились выдавать ТУ на установленную мощность, приравнивая ее к разрешенной (а это уже примерно 5 розеток+ 5 лампочек и кипятильник, если повезет).
2avmal Ну, в-общем так и есть - сейчас до счетчика 40А, после - УЗО 32А.
2drdollar У меня планируется P(уст) порядка 10 кВт это не считая мелочи (а по количеству розеток еще можно посчитать!).
"Не выбивало" это одно, а зная жадность наших служб типа МЖИ и прочих, не хочется
Customer написал :
Дом передают от ведомственной подстанции к Мосэнерго с заменой внутриподъездных стояков и прокладкой нового подземного силового кабеля к дому.
В моём, к примеру, доме 1967 года выпуска с газовыми плитами после реконструкции стояка мощность на каждую квартиру ограничили диффавтоматами 32А.
несколько оффтоп: а Вам сколько надо?
У меня на С25 6 комнатный дом + гараж + беседка. За всю жизнь ни разу от перегруза (за исключением работы проточника) не выбивало.
Ну что ж... печально... В проекте - кто-б его дал.
Дом передают от ведомственной подстанции к Мосэнерго с заменой внутриподъездных стояков и прокладкой нового подземного силового кабеля к дому.
Поскольку работы не завершены (+2-3 месяца), УК отговаривается - "что МЭС даст, то и будет".
Соответственно, мне нужно знать, стоит ли запрашивать доп. мощность сейчас (делать проект) или все равно не дадут (не делать проект и, возможно, перегружать новый ввод втихую).
Ищу ссылку на документы, касающиеся нормативов выделения электрической мощности для жилых помещений (квартир) при строительстве и/или капитальном ремонте электросетей.
квартира с газовой плитой, электростояк новый, 1-фазный, по схеме TN, (Москва)
СП 31-110-2003 читал "много думал" - требуемую мощность рассчитаю, наверное... но нужна именно выделяемая по какому-нибудь стандарту
ТУ на подсоединение пока не вариант получить, поставщик услуг сейчас меняется...
различные ИМХО "должно быть столько-то" не интересны, уже наслушался - варианты от 1.8 до 8,5 кВт