Как правильно выполнить монтаж провода в подполе общественного здания в соответствии с правилами ПУЭ и пожарной безопасности? Провод Nym (или ВВГнгls,или можно другой?)- будет крепиться под деревянным полом снизу непосредственно к дереву (подпол-сырое помещение). Можно ли его проложить не в металлической трубе (она через год ржавеет), а в самозатухающей ПВХ трубе или в гофре?

unis написал :
Можно ли его проложить не в металлической трубе (она через год ржавеет), а в самозатухающей ПВХ трубе или в гофре?

Только стальные. Провод - не обязательно самозатухающий, пойдет и ПВ-шка. Трубы стальные после монтажа для защиты от коррозии положено грунтовать и красить.

Slawa написал :
Только стальные

Причём толстостенные - от 2 мм.
Если помещение действительно сырое...

Помещение вроде уже просушили, метал. трубы заказчик не хочет, что делать?

unis написал :
метал. трубы заказчик не хочет

Чем аргументирует?
Металлорукав в ПВХ не устроит? Выглядит ещё страшнее.

unis написал :
Помещение вроде уже просушили

Не имеет значения.

unis написал :
метал. трубы заказчик не хочет

Сами виноваты - нашли кого спрашивать. Заказчикам - им лишь бы трудностей добавить!
Чем обосновывает, если серьезно? Можно согласиться на оцинкованный металлический короб (глухой). Скажем, 50*50. Выпуски к электроустановочным - в металлический гофрошланг.

Металлорукав в ПВХ устроит! А нельзя ли подвесить ПВХ самозатухающие трубы на хомуты для водопровода? (есть такие хомуты с болтиками и длинным саморезом), при этом будет выдержано расстояние от трубы до дерева 5-6см

Еще есть вариант гофру прикрепить к тросу, также выдержав расстояние от дерева, что скажете?

Slawa написал :
Только стальные. Провод - не обязательно самозатухающий, пойдет и ПВ-шка. Трубы стальные после монтажа для защиты от коррозии положено грунтовать и красить.

Простите - а кем положено?
"Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках." Таблица 2.1.2.

Кронштейны, пластиковая труба - и вперед.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 498

А что за "самозатухающие" трубы?

Вот здесь глянте - сами у них покупаем...

Нифига не реклама...

Имеются ввиду ПВХ трубы из самозатухающего пластика, специально для проводки, обычно серого цвета

unis написал :
Металлорукав в ПВХ устроит!

А Вы его видели?
Для клуба байкеров - в самый раз.

Так чем металлические трубы не устраивают, если на любой ужас согласны?
Обмотайте их изолентой разноцветной.

ВТБ! написал :
Так чем металлические трубы не устраивают, если на любой ужас согласны?

Ну... для начала - по несоответсвию требований ПУЭ...

Иахим

А где там запрет?

ВТБ! написал :
А где там запрет?

См. сообщение № 9

Иахим

Во-первых, сразу смотрим пункт 2 исключений:
"2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках".
Составители ПУЭ криво излагают чужие мысли, но очевидно, что к толстостенным стальным трубам этот запрет не относится.

А во-вторых, автор успел просушить помещение.

ВТБ! написал :
"2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках".
Составители ПУЭ криво излагают чужие мысли, но очевидно, что к толстостенным стальным трубам этот запрет не относится.

Я думаю это относится к любым стальным трубам. Вопрос - в попадании фазы на эту трубу...
Но чего копья ломать? К деревяшке они трубу прибивать вряд ли будут? Хотя могут...
А если кронштейны - то пластик. И ПУЭ и "пожарники" довольны...

Иахим написал :
Простите - а кем положено?

ПУЭ и ППБ.

Иахим написал :
"Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках."

Круто. Где это я про такую экзотику, как изоляционные трубы, прогнал?

unis написал :
А нельзя ли подвесить ПВХ самозатухающие трубы на хомуты для водопровода?

Тогда провод НГ-ный + УЗО 100 мА (лучше - 30). Но можно. Расстояние от дерева до провода выдерживать везде, в том числе и под электроустановочными. Если светильники пластиковые, то ставить на негорючую прокладку. Трос - экзотика, да и муторно.

unis

Сделать дереву обработку от гниения (и повышения огнестойкости до кучи можно) и обить жестью трассы под проводку. Тоже изврат, и тоже некрасиво.

Slawa написал :
ПУЭ и ППБ.

Таблицу из ПУЭ я и процитировал.

Slawa написал :
Круто. Где это я про такую экзотику, как изоляционные трубы, прогнал?

??? А для чего еще нужны трубы???

Иахим написал :
изоляционных труб с металлической оболочкой

Оболочка - это не однородный материал стенок, а именно металлическая оболочка поверх неметаллической основы.

Иахим написал :
Таблицу из ПУЭ я и процитировал.

Она к делу не относится.

Иахим написал :
??? А для чего еще нужны трубы???

Для газа и воды. Иногда - для обеспечения противопожарной безопасности проводки.

Slawa

Для обеспечения сменяемости скрытой проводки тоже.
И для механической защиты...

ВТБ! написал :
Для обеспечения сменяемости скрытой проводки тоже.
И для механической защиты...

Ага. И нарваться на предложение обеспечить эти функции пластиком.

Slawa написал :
Она к делу не относится. Для газа и воды. Иногда - для обеспечения противопожарной безопасности проводки.

Понятно... все...

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 498

2ВТБ!

ВТБ! написал :
Сделать дереву обработку от гниения (и повышения огнестойкости до кучи можно) и обить жестью трассы под проводку. Тоже изврат, и тоже некрасиво.

Огнезащитные составы, пропитки ... предназначены для снижения пожарой опасности древесины, материалов из неё, конструкций. У "древесины" нету огнестойкости. Эти составы ... характеризуются огнезащитной эффективностью.

Интересно, а как вообще делают проводку например, в деревянных коттеджах, или в деревянных банях, и чтобы и ПУЭ и пожарники были довольны? Ни бань, ни коттеджей с проводкой в металл. трубах по деревянным стенам я еще нигде не видел. Может, у составителей ПУЭ на дачах такая проводка

unis написал :
как вообще делают проводку например, в деревянных коттеджах

Преимущественно открыто - кабелями NYM, ВВГ-нг в ПВХ-коробах.
Иногда в стиле "ретро".
Изредка в металлических трубах (металлы и их сплавы есть разные ).
Чаще всего - с нарушениями требований пожарной безопасности.