Как правильно выполнить монтаж провода в подполе общественного здания в соответствии с правилами ПУЭ и пожарной безопасности? Провод Nym (или ВВГнгls,или можно другой?)- будет крепиться под деревянным полом снизу непосредственно к дереву (подпол-сырое помещение). Можно ли его проложить не в металлической трубе (она через год ржавеет), а в самозатухающей ПВХ трубе или в гофре?
unis написал :
Можно ли его проложить не в металлической трубе (она через год ржавеет), а в самозатухающей ПВХ трубе или в гофре?
Только стальные. Провод - не обязательно самозатухающий, пойдет и ПВ-шка. Трубы стальные после монтажа для защиты от коррозии положено грунтовать и красить.
Сами виноваты - нашли кого спрашивать. Заказчикам - им лишь бы трудностей добавить!
Чем обосновывает, если серьезно? Можно согласиться на оцинкованный металлический короб (глухой). Скажем, 50*50. Выпуски к электроустановочным - в металлический гофрошланг.
Металлорукав в ПВХ устроит! А нельзя ли подвесить ПВХ самозатухающие трубы на хомуты для водопровода? (есть такие хомуты с болтиками и длинным саморезом), при этом будет выдержано расстояние от трубы до дерева 5-6см
Slawa написал :
Только стальные. Провод - не обязательно самозатухающий, пойдет и ПВ-шка. Трубы стальные после монтажа для защиты от коррозии положено грунтовать и красить.
Простите - а кем положено?
"Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках." Таблица 2.1.2.
Во-первых, сразу смотрим пункт 2 исключений:
"2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках".
Составители ПУЭ криво излагают чужие мысли, но очевидно, что к толстостенным стальным трубам этот запрет не относится.
ВТБ! написал :
"2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках".
Составители ПУЭ криво излагают чужие мысли, но очевидно, что к толстостенным стальным трубам этот запрет не относится.
Я думаю это относится к любым стальным трубам. Вопрос - в попадании фазы на эту трубу...
Но чего копья ломать? К деревяшке они трубу прибивать вряд ли будут? Хотя могут...
А если кронштейны - то пластик. И ПУЭ и "пожарники" довольны...
unis написал :
А нельзя ли подвесить ПВХ самозатухающие трубы на хомуты для водопровода?
Тогда провод НГ-ный + УЗО 100 мА (лучше - 30). Но можно. Расстояние от дерева до провода выдерживать везде, в том числе и под электроустановочными. Если светильники пластиковые, то ставить на негорючую прокладку. Трос - экзотика, да и муторно.
ВТБ! написал :
Сделать дереву обработку от гниения (и повышения огнестойкости до кучи можно) и обить жестью трассы под проводку. Тоже изврат, и тоже некрасиво.
Огнезащитные составы, пропитки ... предназначены для снижения пожарой опасности древесины, материалов из неё, конструкций. У "древесины" нету огнестойкости. Эти составы ... характеризуются огнезащитной эффективностью.
Интересно, а как вообще делают проводку например, в деревянных коттеджах, или в деревянных банях, и чтобы и ПУЭ и пожарники были довольны? Ни бань, ни коттеджей с проводкой в металл. трубах по деревянным стенам я еще нигде не видел. Может, у составителей ПУЭ на дачах такая проводка
unis написал :
как вообще делают проводку например, в деревянных коттеджах
Преимущественно открыто - кабелями NYM, ВВГ-нг в ПВХ-коробах.
Иногда в стиле "ретро".
Изредка в металлических трубах (металлы и их сплавы есть разные ).
Чаще всего - с нарушениями требований пожарной безопасности.