Здравствуйте.
Решил сменить в частном деревенском доме Московской области однотарифный электросчетчик на многотарифный(однофазный).
В Мосэнергосбыте мне выдали следующую схему подключения : [1.Вводной автомат номиналом 16 А]→[2.Счетчик]→[3.Распределительные автоматы]
Собственно, вопрос по первому звену этой схемы. У меня сейчас до счетчика не стоит никакого автомата, который бы отсекал мощности.Насколько правомерно Мосэнергосбыт выставляет это условие? И могу ли я пренебречь этим указанием и поставить автомат на 32А, а то и на все 40А ?
Подскажите, пожалуйста, как можно отстоять свои киловатты которыми я уже располагаю??(У меня одних только конвекторов стоит на 3кВт)
p.s.Был разговор с начальницей Мосэнергосбыта которая занимает такую позицию что это я должен им доказывать что у меня есть разрешение(договор) на использование большей мощности. А домом я владею с 2009 года и как проходило выделение мощностей мне то не ведомо.И в каких архивах могут храниться эти сведения не представляю
узнайте выделяемую мощность на дом, но 16А чет маловато как то....
При 16А вводного никакого смысла в групповых нет. Разве что С10 на свет поставить.
saksaul, такие вопросы:
купите 2 автомата на 16А и 40А и переклейте на них этикетки, вот и весь вопрос.
Vidis, ага, подзатыльничег заработали. А если ввод - хрень - так поплавиться все аж до ВУ.
Перед таким советом следует увидеть фото линии. И кроме того, кроме китайского г. остальные производители "гравируют" свои изделия.
drdollar, ну какбы там смайлик вроде в конце стоял или уже нету?
смайлик-смайликом, а ТС возьмет да и сделает - мало ли. А потом такой пипец придет, что весь форум по чем свет стоит ругать станет
ОТОЖ. Никакого самовольного увеличения номинала - линия фуфло скорее всего.
Примерно такой алгоритм.
Фото у меня будет на следующей неделе
Куда делся вопрос о СИПе? Или решили погуглить
Да, нагуглил) У меня вопрос по 4-му пункту... А какая связь между падением напряжения или непадения и возможностью требовать вводной АВ на 25 тире 32А? И что замеряется? Сила тока, да-нет? Это замеряется мультиметром или электроизмерительными клещами?
saksaul, падение напряжение может происходить если на фуфловую линию Вы включаете мощный прибор. Если поставить высокий номинал АВ, ввод может просто сгореть.
Да, я тоже догадывался об этом. И поэтому планировал в любом случае заменить вводной провод, на медный исходя из того что на 10А должно приходиться 1мм2 сечения проводника. А если установить провод с запасом, скажем сечением 4 мм, это нормально? Не будет ли происходит потери мощности на преодоление избыточного сопротивления ?