помогите плз, у нас в 9-м доме счетчики со всех квартир вынесены в одну пустующую квартиру, доступ к ней только у электриков жэка, от счетчика 2 автомата на 32А на эл. плиту с заземлением и на 25А на освещение и розетки без заземления. в подездном щитке вообще ничего отключающего нет. хотелось бы сделать нормальную проводку от щитка. вопрос: можно ли с линии питающей эл. плиту сделать отвод еще и на электрику в ванной комнате, чтобы там тоже было заземление, в ванной нагреватель 2КВ, теплый пол 1,5 КВ и мелочь всякая. и куда ставить УЗО или дифавтомат, до или после атоматов?
smittt написал :
Сначала скажите каким проводом или кабелем ( по сечению и желательно марку ) запитана розетка на плиту. И какой металл, медь или алюминий?
от счетчика к щитку ал 4 или 4,5 а в щитке на свой ужас обнаружила к этому проводу скруткой прицеплен ал 2,5, который и заходит в квартиру. так вот спроектировали наше електричество
Я бы не советовал цеплять на такую подводку ещё что то, чревато пожаром. Подозреваю что и для плиты такой провод жидковат. А учитывая проблемы с щитом лучше ничего не делать. Постарайтесь договориться с электриками и заведите в квартиру от счётчика медь квадратов на 10 и поставте приемлимый внутриквартирный щиток, а дальше делайте всё по уму.