Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ремонт уже сделан, но почитав форум и заглянув в свой электрощиток возникают вопросы о правильном выборе автоматов и распределении нагрузки.

Из потребителей:
ст. машина
посуд. машина
проточник 12 кВт
духовка
варочная панель
холодильник
вытяжка
2 кондиционера
теплые полы 1 кВт, 1,5 кВт, 0,115 кВт
Освещение и розетки по ТV, DVD, Audio.

Проводка медь на все розетки 3*2,5 и на освещение 2*1,5, автоматы 32 А на эл.плиту, 63 А на проточник, и несколько линий с 25 А.

Вопросы:

25 А не многовато на розетки не говоря уже о свете и чем это грозит?
Какой существует принцип для правильного разделения потребителей, как это правильно сделать и через какие автоматы?
На какие линии поставить УЗО и с какими характеристиками?

Большое всем спасибо!

PS. Щиток с запасом, кое что дополнительное может поместиться.

СергейК написал :
Проводка медь на все розетки 3*2,5 и на освещение 2*1,5, автоматы 32 А на эл.плиту, 63 А на проточник, и несколько линий с 25 А.
25 А не многовато на розетки не говоря уже о свете и чем это грозит?

25А нельзя ставить на розетки, на 16амперные розетки.
На свет незя потому что 1.5мм кв. не держат 25А, держат 16, поэтому автоматы на свет на 10А
63А на проточник и т.д. .. а какой у вас ввод?
Номинал счетчика? Номинал вводного автомата?,Сечение кабеля?

Номинал автомата выбирается из условия защиты самого слабого звена в цепи.

lamaster написал :
Номинал счетчика? Номинал вводного автомата?,Сечение кабеля?

Счетчика и вводного автомата пока нет, временное эл. снабжение, кабель 10 кв.мм. А чем грозит несоблюдение в выборе номинала автомата? Как потребителей правильно разбить?

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Потребление весьма аппетитное, у вас квартира или коттедж?

СергейК написал :
проточник 12 кВт

Модель назовите. Я однофазных на 220V такой мощности не знаю (на 240V - пожалуйста ).
У Вас однофазное подключение? Договор есть? Выделенная мощность известна?

Самое дешёвое решение - отказаться от проточника даже если он уже куплен.

СергейК написал :
Счетчика и вводного автомата пока нет, временное эл. снабжение, кабель 10 кв.мм. А чем грозит несоблюдение в выборе номинала автомата? Как потребителей правильно разбить?

Тем что на ваш дом, квартиру заложена какая то мощность.
Когда будут монтировать постоянное эл. снабжение Вам установят счетчик и перед ним должны установить автомат, который будет Вас ограничивать по мощности.
Поэтому перед тек как что то монтировать, надо разузнать какая мощность выделена на вашу квартиру, номиналы счетчика, номинал вводного автомата.

Есть дикие сомнения по поводу 12кВт проточника

ВТБ! написал :
Модель назовите. Я однофазных на 220v такой мощности не знаю (на 240v - пожалуйста ).
У Вас однофазное подключение? Договор есть? Выделенная мощность известна?

Пожалуйста - фирма Atmor, модель In Line, 3 режима 4 кВт, 8 кВт, 12 кВт(4+8). Подключение однофазное, договора пока нет, мощность вроде 10-12 кВт.

Так кто все таки подскажет как правильно разбить потребителей по линиям и каким оборудованием защитить?

СергейК написал :
фирма Atmor

Понятно, этих всерьёз не воспринимаю.

Накопительные не приемлите в принципе? Тогда хотя бы 8-микиловаттник приличного производителя поставьте, чтобы не оказаться в темноте под ледяным душем.

ВТБ! написал :
Понятно, этих всерьёз не воспринимаю.

Накопительные не приемлите в принципе? Тогда хотя бы 8-микиловаттник приличного производителя поставьте, чтобы не оказаться в темноте под ледяным душем.

Дом новостройка, воды горячей нет и неизвестно когда будет, а семья из 4 человек и маленький ребенок, водопотребление большое. Приличный проточник это какой? С чем связана перспектива оказаться в темноте под ледяным душем, пока ничего такого не было.

СергейК написал :
Дом новостройка, воды горячей нет и неизвестно когда будет, а семья из 4 человек и маленький ребенок, водопотребление большое.

Всё это веские доводы в пользу накопительного водонагревателя большой ёмкости.

Приличный проточник это какой?

К примеру, Redring Powerstream. Или другие пристойные бренды.

С чем связана перспектива оказаться в темноте под ледяным душем

Вводной автомат почти наверняка будет 50А. Потреблениие проточника около 60А да освещение. Включается любая дополнительная нагрузка - и через несколько минут срабатывает тепловая защита автомата. Всё, темнота.

Ещё раз - в данной ситуации накопительный водонагреватель намного предпочтительнее. Жалко места на стене - подвесьте под потолком или в туалете пристройте.

СергейК написал :
Счетчика и вводного автомата пока нет, временное эл. снабжение, кабель 10 кв.мм.

СергейК написал :
Подключение однофазное, договора пока нет, мощность вроде 10-12 кВт.

Вы уверены, что подключение БУДЕТ однофазное?