Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2981246

Установили бойлер Electrolux EWH 30SL, а вода из него течет тоненькой хилой струйкой. В водопроводе давление нормальное, редуктора нет, просто так холодная вода шпарит потоком раз в пять-десять сильнее, чем из бойлера. С гибкой подводкой к водогрею вроде все в порядке, нигде не пережата. На горячей воде кран перекрыт, уходить ей некуда.
Недоумеваю. Посоветуйте, в чем может быть проблема...

Сегодня ломали голову с аналогичной проблемой у бойлера ACV. Причина оказалась в заклинившей тарелке обратного клапана Овентроп, который стоит на входе бойлера. Хорошо, что клапан легкоразборный, сняли, шток расшевелили и всё заработало.
Ищите причину рядом. Чудес не бывает.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Подачу со сливом не перепутали?

И подсоединять бойлер гибкой подводкой...

обратный клапан,дело в нем

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

SVKan написал :
И подсоединять бойлер гибкой подводкой...

Ой, да ладно. Под ГП обычно подразумевается все - от куска резинового шланга до трехслойного сильфона...

Обычный гибкий шланг с металлической оплеткой. Бойлер будет использоваться 2 недели в году, так что сильно заморачиваться вроде нет смысла.
Я ведь не туплю: струя из бойлера должна быть приблизительно близка к струе холодной воды прямо из стояка без участия бойлера?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Да.

bastard написал :
Установили бойлер Electrolux EWH 30SL, а вода из него течет тоненькой хилой струйкой. В водопроводе давление нормальное, редуктора нет, просто так холодная вода шпарит потоком раз в пять-десять сильнее, чем из бойлера. С гибкой подводкой к водогрею вроде все в порядке, нигде не пережата. На горячей воде кран перекрыт, уходить ей некуда.
Недоумеваю. Посоветуйте, в чем может быть проблема...

Скорее всего проблема в обратном клапане, либо в группе безопасности бойлера, либо она неисправна и сбрасывает давление раньше, чем надо.

Та же самая проблема! Вчера только установил вместо старого Аристона аналогичный новый. Сегодня стали замечать, что струя горячей воды слабая. Плохо, что клапан без рычажка. Что теперь делать-то? Старый клапан ставить? Да у него уже резинки какие-то внутренние отпали...