Сначала получить со строителей за некачественную работу. Как вообще можно было оплачивать, не проверив? А потом да, переделывать. Могу посоветовать logicroof от ТН, им даже промышленные объекты кроют- на ура работает. Правда, есть минус: на его укладку тоже надо бригаду рабочих нанимать…
5001136 написал :
Проф лист укладывался строителями, положили проф лист с не большим внахлестом друг на друга (решили они с экономить на листах)
Тут скорее несколько иное, использовался профлист для забора с высотой волны 8мм. И без капиллярной канавки. Соответственно вода втягивается между листами.
5001136 написал :
подскажите можно как то исправить не снимая листы и не укладывая их по новой.
Совсем без демонтажа Вы врят-ли обойдётесь. С частичным можно сделать так, откручиваем листы с одного края приподнимаем, на вершину волны наносим валик кровельного герметика опускаем верхний лист и прикручиваем и так по порядку.
5001136 написал :
Может герметиком замазать, либо есть какая то технология.
По технологии следовало производить укладку, а то что описал Вам я чистой воды "химия"
Добрый день!
Купили дом, на крыше проф лист. Проф лист укладывался строителями, положили проф лист с не большим внахлестом друг на друга (решили они с экономить на листах) и как следствие крыша после дождя начала течь (по вертикальным стыкам). Визуально щелей не видно. подскажите можно как то исправить не снимая листы и не укладывая их по новой. Может герметиком замазать, либо есть какая то технология.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.