Почитав форум набросал примерную схему щитка однокомнатной квартиры. В электрике разбираюсь не очень хорошо. Наверняка наделал ошибок. Посоветуйте, пожалуйста, что нужно именить.
На этаже стоит рубилник, счетчик и узо. Все остальное планирую делать в квартирном щитке. На какой диф лучше поменять узо на этаже? Где-то читал что УЗМ 51М громко щелкает - так ли это? Может его тоже поставить на этаже?
донецкий V-protector. Ставьте УЗМ - не думайте, ну не может оно как револьвер щелкать )) А если и да - вернете по закону о защите прав потребителей.
Диф ставьте С50/0,3 из таких, что не жалко: Ставропольский завод "Сигнал", Шнайдер или Хагер (других не знаю). Только НЕ ИЭК/ЭКФ и прочее мракобесие!
Я бы сделал так:
УЗО №1 ---> все освещение в сухой зоне поставил на АВ С10 №1, а во влажной (С/У+балкон) - на АВ С10 №2
УЗО №2 ---> все розетки (ну не включите Вы туда более 4 Квт) комната+коридор С16 №1 (и шлейфом их соединить все), балкон С16 №2, кондей (кабель ВВГ 1,5 мм. кв.) С10 №3
УЗО №3 ---> Стиралка С16 №1, водогрей (бойлер) С16 №2, розетка в С/У С16 №3, теплые полы С10 №№4 и 5 (или кинуть на УЗО №1 - тут надо гуру спросить).
и все равно некошерно... 5 УЗО на единичку... Смотрите по финансам, если не жметесь - схема вроде жизнеспособна.
Если жалко: 1 УЗО на все розетки, 1 УЗО на свет, 1 диф на холод и хватит
drdollar написал : Зехер, почему?
*в предвкушении потирает руки*
Т.е. контакты УЗО держат 63А, а мы в сумме можем нагрузить на них более, если учесть перегрузку автомата, то это где то 18А*4шт.=72А (как минимум)
Сгорит УЗО.
Зехер, на что? На 400А
Вы попробуйте купить модульный автомат более 63А. Тем более, что если бы Вы прочитали всю ветку, увидели, что Noize - порядочный человек и уточнил в УК "сколько ему можно".
Потом, я бы посмотрел на мощность ТП, возможно диф.16А это и многовато. Как и в с/у. Автоматы, если оборудование стационарное, надо подбирать по мощности этого оборудования.
нет не задумывался чем принцип работы УЗО, защищающего розетку в коридоре отличается от принципа работы УЗО, защищающего розетку в С/У... Но Вы же объясните...
drdollar написал :
и все равно некошерно... 5 УЗО на единичку... Смотрите по финансам, если не жметесь - схема вроде жизнеспособна.
Если жалко: 1 УЗО на все розетки, 1 УЗО на свет, 1 диф на холод и хватит
Вот это верно. И так постоянно мы говорим в каждой теме.
Наверное, это неправильно - но темы "правильные визуальные электросхемы щитков" пока нету.
номинал УЗО должен быть не более менее номинала вводного автомата. Не заморачивайтесь на этих 10 ма, вот SergSB правильно говорит:
помимо качества должен быть "принцип разумной достаточности" (с) avmal