У меня насосная станция педролло.недавно начались проблемы с давлением включаешь воду давление падает до нуля соответственно вода пропадает,затем пара секунд насосная включается и давление восстанавливется.но самое интересное в том что до включения течёт кипяток.закономерность в том что чем дольше не пользуешся водой тем она горячей

замените/установите обратный клапан на входе холодной воды в бойлер.Все проблемы из-за этого.
А насосную станцию неплохо было бы отрегулировать таким образом чтобы нижний порог включения станции был выше давления в экспанзомате.Тогда и скачки в давлении воды будут почти незаметны.

Сантехнические работы Москва и область

при чем боллер?по подробнее пожалуйста

Zhek@ написал :
выше давления в экспанзомате

что это?sorry

туборг написал :
что это?sorry

это бак на котором собственно закреплен насос.

туборг написал :
при чем боллер?по подробнее пожалуйста

при отсутствии давления в магистрали холодной воды,а так же при отсутствии обратного клапана перед бойлером на холодной воде горячая вода из бойлера при нагреве расширяется в объеме и перетекает в магистраль холодной воды.

Сантехнические работы Москва и область

спасибо.буду воплощать замечания в жизнь