Набросал принципиальную схему разводки в квартире, как я это вижу. По теме не сильно разбираюсь, поэтому с радостью бы выслушал все замечания и рекомендации...
Заранее спасибо.

забыли ок, редуктор, подрывник. на ванну и умывальник, на стиральную и посудомоечную машинки, приведите две раздельные линии. смеситель на мойке тоже лучше подключить к общей линии. исключите пластиковые колбы из системы.. ну и с таким подходом-лучше привлеките сантехника. )

Makarone, редуктор встроен в фильтра FK06 и FK06 (M), по остальному есть вопросы:
1) в какое место лучше всего воткнуть обратный клапан? Подозреваю, что между Водосчетчиком и FK06...
2) про подрывник первый раз слышу.. как он по научному называется и для чего служит?
3) ванну с умывальником решил объединить, т.к. в силу того, что стоят они рядом, вряд ли будут использоваться одновременно. Если один моется в ванне, второму у умывальника делать нечего Да и труб проложить 2 вместо 4-х.
4) про стиралку с посудомойкой тоже не понял, они же и так на раздельных линиях (коллектор с вентилями)

Спасибо.

Ок нужно поставить до фильтра 100мк, а редуктор после фильтра 20мк. Коллектор должен быть одним на количество отводов, равное количеству потребителей. На проходной отвод коллектора ставится подрывной клапан, ограничивающий давление в системе. Вместо выбранных редукторо-фильтров возьмите отдельно фильтр, отдельно редуктор.

Народ, подскажите пожалуйста, сколько обычно должно падать на редукторе давления?
Просто поставил Honeywell D04, на входе 6-7 бар, на выход поставил 3,5.
При разборе падает до 2 - это нормально?

после fk06 что нибудь стоит? стоит ли счетчик? если стоит, то обычный или полнопроходной?
падение в динамике происходит как на фильтрующем элементе, так и при малых kvs запорной арматуры

Demon_L, FK06-отстой. Лучше раздельно редуктор и фильтр. Фар не сильно дороже выйдет...

Andrey1812 написал :
Народ, подскажите пожалуйста, сколько обычно должно падать на редукторе давления?
Просто поставил Honeywell D04, на входе 6-7 бар, на выход поставил 3,5.
При разборе падает до 2 - это нормально?

Это нормально, динамическое и статическое давления могут различаться. Если не хватает, выставите на редукторе немного большее значение.