Идет опуск от коробки на две розетки. в коробке скрутли алюминий с медью. опуск медный. в розетки включены микроволновка и чайник. НО! одновременно не включаются. все равно розетка дымится. в чем дело? спасет, если я из коробки сделаю два опуска, а скрутки медьэалюминий заменю клемниками?
Клеммники поставить, контакты в розетке подтянуть, если провода не сильно обгорели - заизолировать термоусадочной трубкой, если сильно - менять. На линию поставить в щите автомат 16 А. Второй опуск не нужен.
gvardiyan написал :
в коробке скрутли алюминий с медью. опуск медный. в розетки включены микроволновка и чайник. НО! одновременно не включаются. все равно розетка дымится.
Для бытовой техники нужно провести отдельную линию. Но перед этим нужна информация (год постройки дома, была ли реконструкция и т. д.). Счетчик и АВ в квартире или в эт. щите. И как это выглядит (фото).
хм... если бы в скрутке дело было - дымилась бы скрутка Во-первых, розетка - г., во-вторых, в щитке замените АВ на С16 если не всего 2 пробки на квартиру.
А вот саму скрутку, естественно, следует "облагородить" - так как она также безбожно греется.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.