#3001050

Приветствую всех! Имеется двухкомнатная комуналка. Будет меняться вся проводка в квартире, кроме одной комнаты. Нарисовал схемку, посмотрите, пожалуйста, на сколько правильно. Звонил в Петроэлектросбыт, сказали на квартиру всего 3 кВт, поэтому сомневаюсь по поводу вводного автомата, наверное нужен на 20А? Дом сталинский, 4 этажа, квартира на последнем.

S8600 написал :
Нарисовал схемку, посмотрите, пожалуйста, на сколько правильно

Нормально.

S8600 написал :
сказали на квартиру всего 3 кВт, поэтому сомневаюсь по поводу вводного автомата, наверное нужен на 20А?

16А.

избыточно.
При АВ С25 (а при С20 и подавно) Вам с головой хватит 3 линии розеток: комната, кухня, С/У+коридор.
Соответственно, УЗО 16/0,01 можно выбросить, а на эти деньги купить УЗМ.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

берите узо на 40А. на 63А могут заметно дороже стоить, а после реконструкции вам могут вводной максимум до 32А увеличить (7кВт), так что узо все равно будут защищены. я тоже за узм.

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике? И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?

andrewkhv, ну да, разница в цене около 1000р.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

сделайте фотку вашего щита, который будете модернизировать (счетчик, пробки). если на лестнице что есть, тоже сфотайте. если все плохо, то более 20А не поставить вводной. 16А автомат не будет у вас выбивать, чайник хоть и мощный, но работает 5 минут.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

S8600 написал :
drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?

10А + 0,4А + 0,1А + 0,1А + 0,2А = ...
Из них чайник работает 3,5мин. Холодильник тоже больше выключенным стоит чем включенным (имеется в виду компрессор)...
С чего его выбивать то будет?

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Ясно. Фото сделаю завтра, как буду там. По поводу УЗМ, какое брать 51М или 51М1?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

S8600 написал :
По поводу УЗМ, какое брать 51М или 51М1?

50М.

S8600 написал :
drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?

ответили. Не будет (а даже если когда и выбьет - лучше щелкнуть у себя в квартирном, чем лезть в этажный щиток).

S8600 написал :
И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?

В25... (ну если низзя совсем - В20). При С16 в виде вводного, нет вообще смысла ставить квартирный щиток. Если только 16А - просто диф С16/0,03 поставьте и УЗМ = достаточно.

УЗМ - да хоть 50М - какое дешевле и проще найти берите и не парьтесь ))

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Понял, спасибо!

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Обновил схему.

И еще вопрос, каким сечением делать разводку в щитке?

  1. ну вообще нежелательно под 1 УЗО и розетки, и освещение...
  2. УЗМ до АВ перенесите
  3. разводка ПВ-3 (ПВ-4) 6 мм. кв. (с запасом) + НШВИ или если жаба давит клещи брать - можете купить отрезок ПВ-1 4 мм. кв.

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

drdollar, не желательно из-за того, что без света придется до щитка ползти, или по другим причинам?

ага

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Ну это, в принципе, ничего страшного.

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Фото счетчика с пробками

Провод, который подключен к счетчику и выходит почему то из центра стены

Место соединения проводов на лестничной площадке

Крупнее

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

И еще пара вопросов.

На счетчик приходит алюминиевый провод сечением, наверное, 2.5. Можно ли его обрезать в коробке, на лестничной площадке, и соединить там с новым медным кабелем, который будет идти до счетчика? И какое сечение выбрать этого кабеля?

Кабеля брать ВВГнг или ВВГнг-Ls?

Схема

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

тяните ввг-нглс 3х10. ну или 3х6,0 в крайнем случае

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

andrewkhv, а соединить их чем?

Купить 2-3 сжима ("ореха") и от магистрального кабеля сделать ответвление.

Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

drdollar написал :
Кабель - ПВ-3 10 мм.кв.

?

drdollar написал :
от магистрального кабеля сделать ответвление.

я так думал, что на площадке будет установлен автомат 2п С25 (?) и кабель будет от него идти, ну а автомат орехами и проводом ПВ-1 6-10квадрат. что-то я не рассмотрел проводов стояка на фото.

Почему ПВ-3: я когда ПВ-1 тянул заземление - все маты вспомнил - ну не гнется он хоть убей, а подергать вперед/назад - вообще без вариантов.
Кроме того, "подсматриваю/подслушиваю" работы авмала - он как раз о ПВ-3 упоминал. Кроме того, если пустить ПВ-3 в трубе, то в дальнейшем если и придется ввод перетягивать - можно с большей вероятностью успеха поиграть в игру "потяни за конец провода".

ИМХО:

  1. почистить ту "коробку" (щит или как оно там).
  2. поставить туда маленький симпатичный щиточек.
  3. поставить туда диф 25(20)/0,3 (а то и счетчик АББ сингл)
  4. все там сделать ПВ-3

Так как это последний этаж, то стояк можно немного откромсать (если приходит конец), чтобы подключиться к "неокисленному" алюминию.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

drdollar написал :
АББ сингл

на лестничной клетке? еще и при том, что по проекту счетчики в квартирах?

drdollar написал :
симпатичный щиточек

drdollar написал :
если приходит конец

drdollar написал :
придется ввод перетягивать

то выкинуть 10м пвх гофры не будет жалко.

andrewkhv написал :
на лестничной клетке?

ну так щиток же будет - неужели у вас выламывают? У нас лет 10 назад была беда - крали счетчики, но уже тьфу-тьфу. Что касается проекта... сбыт будет против?

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Счетчик и щиток будут в квартире, а подключиться к алюминиевому проводу планирую на лестничной площадке. Вот тут