zyuziakin написал :
А каким наконечником будет лучше сделать?
А все зависит к какому автомату подсоединяться будете. К АВВ возможно применим "вилка", к каким-то - обычный стандартный наконечник под винт и т.д.
(сделать прорезь чтобы осталась "вилка")
Ну и иже подобные
greg111 написал :
....Хотя на 6кв.мм поместится но смотреться будет весело...
Главное - не то как смотреться будет. Главное то чтобы правильно было сделано. А вообще, по закону более двух "хвостов" под один зажим не ставиться. Это закон. А Вы предлагаете пять штук загнать. И что, будете уверены в том что внутри находящиеся жилы будут затянуты????? Говорить о том что Вы так делаете и все нормально - это не показатель, а просто "случай" .....
Ким написал :
можно и подручным инструментом сделать
это ещё хуже чем наконечник для гибкого провода просто надеть на провод и прижать винтом- смысл полностью теряется.. не надо тут *армянского комсомола*. надо делать ПРАВИЛЬНО а не любым подручным материалом. не советуйте людям как делать плохо- это они и без Вас сумеют..
А через WAGO? Есть адаптеры которые позволют закрепиться на DIN-рейке, а уже потом туда поставить клемму WAGO на 6 контактов например (в реальности 2 по 8 можно).
У автоматов абб "S" серии по два контакта. Может в один три провода и в другой два? )
На приложенном фото узо, но для наглядности другого фото не нашел.
Юрий-Электр,
К сожалению это доделка в одном доме, а там подвели из каждой комнаты по кабелю на освещение, а в щитке только два автомата на освещение через УЗО - соответственно к нулю на узо получилось что пришло пять проводов
zyuziakin написал : Юрий-Электр,
К сожалению это доделка в одном доме, а там подвели из каждой комнаты по кабелю на освещение, а в щитке только два автомата на освещение через УЗО - соответственно к нулю на узо получилось что пришло пять проводов
Если следовать местным схемам, то и десять придти может...
Ставьте нулевую шинку и на ней коммутируйте нули.
zyuziakin написал :
К сожалению это доделка в одном доме, а там подвели из каждой комнаты по кабелю на освещение
я так и понял, что провода от выключателей завели в щит. Было бы проще сделать провод питания от выключателя до выключателя, и разделить освещение на 2-3 группы....
greg111 написал :
это ещё хуже чем наконечник для гибкого провода просто надеть на провод и прижать винтом- смысл полностью теряется.. не надо тут *армянского комсомола*. надо делать ПРАВИЛЬНО а не любым подручным материалом. не советуйте людям как делать плохо- это они и без Вас сумеют..
О чем Вы ???? Или бредите ???? Причем тут "прижать винтом" или какой-то "комсомол" вспомнили???? Не надо делать проблему на ровном месте и выдумывать того что нормальный и адекватный человек никогда не сделает !!! Если что и бред так это действительно "бред" затягивать 5 проводов под один зажим, видите ли, чтобы "красиво было" а не "безопасно" !!! "Дуся, я фигею!!!"
SVKan написал :
десять придти может... Ставьте нулевую шинку
То же вариант. Так же как и
web-rr написал :
А через WAGO? Есть адаптеры которые позволют закрепиться на DIN-рейке ....
Ким написал :
!!! Если что и бред так это действительно "бред" затягивать 5 проводов под один зажим, видите ли, чтобы "красиво было" а не "безопасно" !!! "Дуся, я фигею!!!"
я это в самом начале предлагал... но ТС похоже совершенно не знаком с монтажём и ассортиментом.. лучше бы совсем ему туда не лезть... даже правильный вариант можно запороть а не то что с подручными средствами.... как тут некоторые способны, советчики..
Ким, почему бы Вам тут не показать пример как можно и чем подручными средствами обжать правильно и надёжно толстостенный наконечник без клещей? а то мы неопытные, хоть поучимся на старости лет... или это пустая болтовня и кривой понт только?
Ким написал :
можно и подручным инструментом сделать все как положено ....
Сделайте и покажите. ...Инструментик -тоже .А то иной раз приходиш без опрессовки ,( ну не было задачи) , а в автомате "пятерня" торчить, да еще из разных сечений и многож. с монож. друг дружку любить пытаются.
Мужики а почему собственно рядом с этими автоматами не поставить распредкоробку заподлицо со стеной, в ней все это соеденить любимым вами методом (спаять, сварить, обжать,ваго).В автомат с коробочки кинуть один провод 2.5мм2 или 4мм2,коробочку зашпаклевать сверху тонким слоем если что простучите.И будут овцы целы и волки сыты.
старик написал :
а почему собственно рядом с этими автоматами не поставить распредкоробку заподлицо со стеной, в ней все это соеденить любимым вами методом (спаять, сварить, обжать,ваго).В автомат с коробочки кинуть один провод 2.5мм2 или 4мм2,коробочку зашпаклевать сверху тонким слоем если что простучите.
Мне думается, что в боксе с автоматами места много больше для любых коммутаций, чем в распаечной коробке и необходимый доступ к соединениям не затруднён.
greg111 написал :
чем подручными средствами обжать правильно и надёжно толстостенный наконечник без клещей? а то мы неопытные, хоть поучимся на старости лет
ну поучитесь Такой штукой, предварительно притупив режущую кромку и немного доработав напильником само кольцо, спокойно обжимал наконечники на 16 кв мм. Уверен, что вы не отличили бы от обжатых клещами
Доброго всем дня!
Я смотрю прям большой интерес к теме возник - скажу все сделали - по совету сдвинули нулевые шинки и нашлось место под маленькую еще одну
После переделывали ВРУ в нашем гаражном кооперативе, врать не буду, но там вроде 25 квадрат было. Главное, что бы после обжатия, клемма назад через кольцо пролезла.
greg111 написал :
хз))) по моему такой съёмник никак в качестве подручного средства не может оказаться)) да и клещи проще найти чем такое наверное
Это давно было, тогда в магазинах обжимок не было, а эту хрень я купил в ближайшем лабазе рублёв за сто. Немного позже закупали кабель в каком-то электроспецчегототам, вот там обжимка была, с метровыми рукоятками и стоимостью около 3тыр. Сейчас, конечно, проще клещи купить, но все равно дороже, съемник в соседнем лабазе сейчас стОит 240 рублей
Подниму тему немного.
И все таки ,если возникнет такая ситуация,что нужно под одну клемму автомата завести больше двух моножил.
Подойдет ли способ с предварительной опрессовкой жил в ГМЛ и уже опрессованые в клемму автомата?