Имеется двухкомнатную квартира, дом панельный, дому 25 лет, питание однофазное, в щитке есть рубильник (круглый, старый, с черной ручкой, судя по маркировке на 25A), не работающий счетчик, 2 старых автомата на 25A каждый, в квартиру идет 2 линии, так же в квартире есть розетка для электроплиты (подключена медью 3*2,5 или 3*1,5, точно какое сказать не могу - не замерял), все остальное советская алюминиевая проводка. Хочу поменять счетчик, в квартире сделать щиток, проложить в кабель-каналах (ДКС) кабеля под розетки, а свет оставить как есть, в связи с чем есть ряд вопросов
1) можно ли запараллелить старую проводку, что бы свет + одна розетка были от одного АВ (кухня, коридор, 2 комнаты)?
2) и нормальная ли или стоит где то что то подправить?
(кабель: на розетки 3*2,5; на свет в с\у, вытяжку, вентиляцию, эл.поджиг, gidrolock, сигнализацию 3*1,5)
3) какой стоит поставить новый рубильник?
4) какой кабель стоит кинуть в квартиру 3*6 или 3*10, или м.б. 2 3*6???
6e3mo3r0ff написал :
вот фото, ключа от щитка нет, получилось только так
Нормально. В этажном:
2Р АВ С32 (установить лучше силами электрика из ТСЖ);
Счетчик;
Селективное УЗО 32А 100мА, например ;
На ввод ВВГнг-LS 3x6.
В квартирном - все УЗО на рабочий ток 40А. Напрашивается три штуки: розетки кухни, все остальные розетки и освещение. Последнее можно и на 25А - на двушку пары групп света (каждая под АВ С10) как правило достаточно. Отдельная линия с дифом С16 30мА на холодильник - по желанию/возможностям.