Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3020094

Недавно въехал в квартиру, последний этаж. Когда срабатывают и едут лифты, то в квартире притухает свет. О чем это может говорить?
Дом 96 года. Проводка алюминий, проложена странно. Когда переклеивал обои то не нашел ни одной распред коробки, к розеткам провода подведены в зашпаклевонной штрабе в 15 см от пола ( может где-нибудь там и коробки есть но я шпаклевку-штукатурку не ковырял). Что можно и нужно сделать?

позвать техника и зафиксировать
это не Ваша проблема 95%

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Mfata написал :
О чем это может говорить?

О том, что Ваша квартира подключена "не туда"... Лифты имеют собственное питание...

Mfata написал :
Что можно и нужно сделать?

Вот что -

BAD электрbr написал :
позвать техника и зафиксировать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Лифты имеют собственное питание...

Вся проблема в том, что своё питание, но от одного и того же ввода, а сечение его и состояние нам не известно.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

avmal Вы имеете в виду ввод 10кВ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr Разумеется НН от КТП.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

avmal написал :
Разумеется НН от КТП.

В моём доме лифты запитаны от отдельного трансформатора... Почему и спросил -

Alex___dr написал :
Вы имеете в виду ввод 10кВ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
В моём доме лифты запитаны от отдельного трансформатора... Почему и спросил

Редко такое встречается, когда лифты в штатном режиме от резервного ввода запитаны - обычно резервный в режиме ожидания простаивает.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

avmal Может потому, что шесть (три подъезда...) лифтов, из них три грузовых?

Mfata написал :
Когда срабатывают и едут лифты, то в квартире притухает свет.

1-На площадке 1 эт. щит или 2?
2-У соседей моргает (тестер в розетку и погонять лифт)?
3-Сила на лифт у Вас скорее идет через эт. щиты (фото поможет)
4-Нужно вызвать электриков (у них больше возможностей, так как есть ключи от ВРУ) с обслуживающей организации и наглядно продемонстрировать.

Alex___dr написал :
В моём доме лифты запитаны от отдельного трансформатора... Почему и спросил -

У Вас 3подъезная 17 этажка?
Не только лифты а и часть технических нужд. И один из подъездов. Они у Вас разбиты пополам?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Bladiclab написал :
У Вас 3подъезная 17 этажка?

12 тажей.

Bladiclab написал :
Не только лифты а и часть технических нужд. И один из подъездов. Они у Вас разбиты пополам?

С год назад энергетики проверяли трансформаторы, когда проверяли (трансформаторы в будке с разных сторон... ) один - не было электричества во всём доме, когда проверяли второй - не работали все лифты...

Alex___dr написал :
когда проверяли второй - не работали все лифты...

Странно, почему в процессе регламента на ТП, в щитовой на другой ввод не перешли электрики. Заставив пешком ходить.

Alex___dr написал :
С год назад энергетики проверяли трансформаторы, когда проверяли (трансформаторы в будке с разных сторон... ) один - не было электричества во всём доме, когда проверяли второй - не работали все лифты...

Хоть трансформаторы и с разный сторон - высокое с одной стороны будки, а низкое с другой. Что-то другое тут.