Какое максимальное количество розеток можно подключить последовательно от одной групповой линии?

100, 101 уже нельзя! шутка конечно...
Нет такого ограничения, есть только рекомендации по минимальному количеству на квадратуру..

Что то меня как то смущают такие длиннющие гирлянды на 10-ки розеток.

По моему в ПУЭ 6 версии было требование на одну линию не более то ли 4, то ли 5 розеток.

andron01 написал :
Что то меня как то смущают такие длиннющие гирлянды на 10-ки розеток.

Да какая разница ... все равно АВ на линию в 16А.. Поэтому никакого выигрыша..

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

есть системы децентрализованного распределения- там розетки подключаются к магистральному кабелю, одно- или трёхфазному. например у ВАЙДМЮЛЛЕРа. так что- неограниченно, в зависимости от нагрузки... например, сколько розеток можно повесить на трёхфазку в 6кв мм?))

greg111 написал :
в зависимости от нагрузки... например, сколько розеток можно повесить на трёхфазку в 6кв мм?))

Ну? В чем подвох?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

на самом деле розетки последовательно вообще не подключают, в параллель они все шлейфом идут. ответ о количестве: все зависит от ожидаемой мощности нагрузки. если планируются мощные потребители длительно, то все 3,5кВт могут разойтись по 2-3 розеткам, остальные останутся не у дел.

andrewkhv написал :
на самом деле розетки последовательно вообще не подключают

Да ладно вам.. все всё поняли про шлейф так и обычно говорят...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

haramamburu написал :
Ну? В чем подвох?

а нету его. берём например производство, конвеер сборки. там идёт кабель и на нём установлены розетки, к примеру зарядки акков. а мест хоть 200, хоть 300....

greg111 написал :
а мест хоть 200, хоть 300....

А защита?

greg111 написал :
например, сколько розеток можно повесить на трёхфазку в 6кв мм?))

Ну тут дело не в нагрузке. При том количество розеток в квартире определяется не исходя из нагрузки, а исходя из удобства, т.е. розеток на одной линии может быть много, но нагрузка при этом может быть очень маленькой.
Меня больше волнует каковая надежность таких длинных гирлянд с таким количеством соединений.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

haramamburu написал :
А защита?

в зарядке есть предохранитель

andron01 написал :
каковая надежность таких длинных гирлянд с таким количеством соединений.

надёжность нормальная если в подрозетнике шлейф не в механизме а например с отводом к розетке- загильзован, сварен или ещё как. но надёжным ГОСТовским способом. тогда всё пучком))

greg111 написал :
надёжность нормальная если в подрозетнике шлейф не в механизме а например с отводом к розетке- загильзован, сварен или ещё как. но надёжным ГОСТовским способом. тогда всё пучком))

Т.е. сначала гильзами ответвляем, а уже только потом подключаем к розетке?

greg111 написал :
в зарядке есть предохранитель

Гы!!!

andron01 написал :
Т.е. сначала гильзами ответвляем, а уже только потом подключаем к розетке?

Ну.. типа ДА, как вариант разводки без распаек

Вот нашел такой пункт в ПУЭ:

6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.

andron01 написал :
Вот нашел такой пункт в ПУЭ:

Да есть такое.. НО "как правило" не есть ОБЯЗАТЕЛЬНО, а рекомендация.. и к вашим розеткам ни коим боком

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

andron01 написал :
Вот нашел такой пункт в ПУЭ:
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.

не по фен-шую.. розетки и лампы от одного автомата....

greg111 написал :
не по фен-шую..

Гы!!!! Россия - вперед!!! т.е тьфу, если без мата..

greg111 написал :
не по фен-шую.. розетки и лампы от одного автомата....

Так там не сказано, что они обязательно от одного автомата, просто сказано, что не больше 20 на линию.

andron01 написал :
Так там не сказано,

Ага.. прочтите еще раз

Ограничение как правильно сказали автоматом и длиной проводника...

andron01 написал :
Какое максимальное количество розеток можно подключить последовательно от одной групповой линии?

Комментатор написал :

Сдвоенная розетка в комнате считается одной, а сдвоенная на кухне двумя... сказочники!

Комментатор, И че эт было? Я так же на порно сайт могу дать ссыль..

Регистрация: 12.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 19

тот же вопрос по сути, на квартире сделали последовательные розетки на комнаты (на ванну и кухню - отдельные автоматы, освещение отдельно) так получилось что с первым электриком расплевались, по другому поводу, но не суть. Новые строители хватаются за головы и причитают что последовательные розетки это ужос-ужос, делал халтурщик, бла-бла-бла. Их всего 14 штук. Понятно что все одновременно работать не будут, это нереально. Стабильными потребителями будут два компа с мониторами. Так ли все ужасно? Уже весь моск проели...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Учите матчасть

СП 31-110-2003
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

Короче, по фен-шую - не более 4 розеток шлейфом

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Amarinn написал :
Так ли все ужасно?

так пол России живет и ничего...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Короче, по фен-шую - не более 4 розеток шлейфом

С каких это пор розетки электроприёмниками стали?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

avmal написал :
С каких это пор розетки электроприёмниками стали?

Для питающей линии, розетки - электроприёмники. Для конечной аппаратуры - получается электропередатчики

Комментатор написал :

пойду электроплиту отключать, оказывается надо строго 10(16)А

Регистрация: 10.01.2012 Новосибирск Сообщений: 193

Amarinn написал :
Так ли все ужасно?

Вам в этой квартире жить.
Гирлянда из 14 розеток это совсем не хорошо. Воткнете в первую розетку утюг галстук погладить, отвлечетесь на телевизор и так неудачненько его уроните, что коротнет бедалага, да хорошо так коротнет. А винтики на клеме в первой розетке как назло слабенько будут затянуты. Ну и отгорит проводок, а вместе с ним и оставшиеся 13 розеток.
И 14 розеток это не то что на один шлейф много, это и для одного автомата много: Коротнет зарядка от мобилки, выбьет автомат, и вырубятся и два компа с мониторами и телевизор и все остальное что будет включено.

Я у себя сейчас вообще во всех комнатах по две линии розеток делаю - одна для электроники (компы и TV), вторая для бытовой техники (пылесосы/фены/утюги/мобилки)

Alexiy написал :
Учите матчасть

Короче, по фен-шую - не более 4 розеток шлейфом

И лучше вот так?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Детравиль написал :
И лучше вот так?

это и есть шлейф. Без разницы - на розеточных клеммах вы будете шлейфовать или за механизмом розетки. Важно качество и надёжность соединений. Будет зависеть от качества материалов и качества выполненной работы.
Шлейф - это топология соединения, когда присутствует магистральный транзитный участок. Шлейф, линия, шина - это всё синонимы

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Romskiy написал :
Я у себя сейчас вообще во всех комнатах по две линии розеток делаю - одна для электроники (компы и TV), вторая для бытовой техники (пылесосы/фены/утюги/мобилки)

у нас в офисе так.

компьютерные розетки красного цвета и мощные бытовые приборы в низ включать запрещено чтоб компы случайно не вырубились на самом интересном месте
бытовые розетки беленькие и всякой электроники в них подключено по минимуму. Таким образом, если включить телевизор или радиоприёмник, то вероятность помех на нём от компов сведена к минимуму.

Alexiy написал :
это и есть шлейф. Без разницы - на розеточных клеммах вы будете шлейфовать или за механизмом розетки.
Шлейф - это топология соединения, когда присутствует магистральный транзитный участок.

Получается при разводке розеток с припотолочными соединительными коробками -это тот же шлейф? И этой схеме не один десяток лет, так отчего же часто разгораются споры шлейфовать ли или поддвергнуть этот способ обструкции? И если не шлейфовать, то к каждой розетке отдельная линия? (эдакая коллекторная схема, применительно к сантехнике).