Здравствуйте господа профессионалы.
Меня настойчиво принуждают сделать такую схему. Я не профи и не могу понять с нейтралью и заземлением. В доме 2 проводная разводка. если схема не правильная прошу Вас помогите исправить схему.
по началу так и сделал, но человек из электросетей сказал, что так не пройдёт- не опломбируют и дал схему. И я теперь запутался с проводами заземления и нейтрали. Они то меня и смущают в схеме.
Я просто не пойму от шины вправо что отходит, провод на зеземляющий контур? У Вас есть контур?
На шину у Вас приходит объединенный PEN, который разделяется на PE и N, РЕ должен идти на заземляющие контакты розеток. Дело в том, что это разделение должно осуществлять до самого первого автомата, но никак не после, как на схеме
джин написал :
А вот с этими PEN не знаю как быть.
подсоедините к штырю у столба
дополнительное заземление
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
в доме двухпроводка
заземление в дом тянуть не надо
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN -проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN - проводника на РЕ- и N
-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
этот пункт ПУЭ попросите прокомментировать представителя электросетей
сделайте лучше по
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51628 - 2000
"Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия"
(принят постановлением Госстандарта РФ от 5 июля 2000 г. N 181-ст)
(с изменениями от 9 марта 2004 г.)
"Рис. А.3. Схема квартирного учетно-группового щитка (для сельского жилого дома), присоединенного к наружной однофазной двухпроводной питающей сети"
Да энергосбыт изначально не разрешили ТТ сделать почему то, в доме вся проводка 2проводная. Старый счетчик был и нормально. Но осенью поменяли столбы и теперь требуют сделать как на первой схеме почему то. Сосед прислал фото
BAD электрbr написал :
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51628 - 2000
джин написал :
Да энергосбыт изначально не разрешили ТТ сделать почему то,
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN .
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78- 1.7.79.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО
У меня тоже стоит задача смонтировать щит учета на столбе. Посмотрите схему во вложении.
Планирую разделение PEN на PE и N сделать в щите учета после 3х фазного счетчика.Это правильное решение?
Повтороное заземление на столбе ВЛ , где рядом буду ставить свой железный столб, имеется. Думаю соединить это повтороное заземление заземляющим проводником не с корпусом щитка, а с шиной заземления внутри щитка. На шине заземления таким образом сойдутся:
приходящий PEN после счетчика,
приходящий провод повтороного заземления от ВЛ
отходящий PE на ВРУ жилого дома
отходящий N на ВРУ жилого дома
отходящий PE на корпус щита учета
Это правильно?
нужно ли ставить шину заземления в щите на изоляторах?
ZIDIZ написал :
PEN должен разделяться до счетчика и до автоматов, повторное заземление не соединяется ни со щитком, ни с шиной, а от PEN ВЛ уходит в землю
Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.
alex000000 написал :
Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.
alex000000 написал :
Я четко помню читал в ПУЭ разрешается не разделять PEN в трехфазной цепи если сечение провода по меди не менее 10 кв или 16 по алюминию.
Вот я читаю пункт ПУЭ 1.7.131." В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию, функции нулевого защитного PE и нулевого рабочего N проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN)"
От сюда только не совсем понятно что делать если этот PEN приходит на счетчик проводом СИП-4 16 кв мм по алюминию, проходит через счетчик , а далее идет медью сеченем 10 мм кв.
Вроде как получается у меня и трех фазная цепь, и мой PEN проходит по сечению в соответствие с пунктом 1.7.131
Следовательно мой PEN может быть совмещен.
BAD электрbr написал :
Вы хотите разделить PEN в Доме
На самом деле я хочу просто понять как надо делать правильно. Мне энергосбыт сказали что не примут узел учета если разделение PEN произойдет до счетчика. Они вообще не настаивают на разделении.
Я думаю разделение сделать после щетчика и на схеме сейчас этого не показывать что бы не было лишних вопросов.
BAD электрbr написал :
TN для стационарно проложенных кабелей
Вот правда загвоздка если провода заходят в узел учета то они уже не стационарно проложены считаеся?
Я завтра понесу согласовывать по всем инстанциям вот такую схему
Посмотрим что скажут, может вообще скажут что схема должна быть утверждена организацией из СРО.
Хотя в ТУ написано "Владелец земельного участка определяет необходимость и исполнение рабочей документации на внешнюю сеть 0.4кВ от точки присоединения своего ЭПУ (граница балансового разграничения) до границы своего земельного участка". Я так понимаю. что граница моего балансового разграничения - это точка присоединения моих СИП4 к магистральным СИП2 ВЛИ.
alex000000 написал :
Вот правда загвоздка если провода заходят в узел учета то они уже не стационарно проложены считаеся?
стационарно.
alex000000 написал :
Я так понимаю. что граница моего балансового разграничения - это точка присоединения моих СИП4 к магистральным СИП2 ВЛИ.
я так понимаю - точка присоединения какого-то ЭПУ (что это?) - граница балансового разграничения. Видимо, подразумевается вводное устройство в доме.
BAD электрbr написал :
по моему мнению PEN надо повторно заземлить на опоре
и на опоре весьма желательно, и обязательно заземлить точку разделения PEN в доме.
Точка разделения PEN на PE и N - шина ГЗШ. Её можно и после счётчика подключить. Криминала в этом нет.