В квартире-новостройке решил сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
Трехкомнатная квартира 89 кв.м жилой площадью с двумя санузлами, двумя лоджиями и кухней, совмещенной с коридором.
Окна шумоизоляционные, межкомнатные двери шумоизоляционные, с порогами и уплотнителями.
В коридоре планируется организовать гостиную, повесить телевизор. Цель в том, чтоб от шума в гостиной и кухне звук не доносился в спальни. Соответственно, двери будут прикрыты и в совокупности с пластиковыми окнами естественная вентиляция работать не будет.
Остановился на приточно-вытяжной установке с рекуперацией Mitsubishi Lossnay LGH-35RX5-E
с производительностью 350 куб.м. в час. Есть идея повесить его на неотапливаемой лоджии в коробке с теплоизоляцией и саморегулирующимся нагревательным кабелем. Регион - Москва, так что ниже нуля на лоджии бывает не долго. В это время планируется включать кабель и поддерживать температуру в коробке на уровне +5.
Входы и выходы для воздуховодов у установки имеют диаметр 150 мм. Хочу сделать переход на прямоугольный воздуховод 250х100 мм, который будет являться центральным и проходить через кухню и коридор. От него будут идти к комнатам воздуховоды 100х100 мм.
На схеме накидал расположение воздуховодов
Синим цветом-приточный воздух
Красным цветом - вытяжка
Зеленым - вент. установка на лоджии.
Хотелось бы услышать конструктивную критику и комментарии, насколько это жизнеспособно.
Raynk написал :
В квартире-новостройке решил сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
Трехкомнатная квартира 89 кв.м жилой площадью с двумя санузлами, двумя лоджиями и кухней, совмещенной с коридором.
Окна шумоизоляционные, межкомнатные двери шумоизоляционные, с порогами и уплотнителями.
В коридоре планируется организовать гостиную, повесить телевизор. Цель в том, чтоб от шума в гостиной и кухне звук не доносился в спальни. Соответственно, двери будут прикрыты и в совокупности с пластиковыми окнами естественная вентиляция работать не будет.
Остановился на приточно-вытяжной установке с рекуперацией Mitsubishi Lossnay LGH-35RX5-E
с производительностью 350 куб.м. в час. Есть идея повесить его на неотапливаемой лоджии в коробке с теплоизоляцией и саморегулирующимся нагревательным кабелем. Регион - Москва, так что ниже нуля на лоджии бывает не долго. В это время планируется включать кабель и поддерживать температуру в коробке на уровне +5.
Входы и выходы для воздуховодов у установки имеют диаметр 150 мм. Хочу сделать переход на прямоугольный воздуховод 250х100 мм, который будет являться центральным и проходить через кухню и коридор. От него будут идти к комнатам воздуховоды 100х100 мм.
На схеме накидал расположение воздуховодов
Синим цветом-приточный воздух
Красным цветом - вытяжка
Зеленым - вент. установка на лоджии.
* По-международным нормам!...
Хотелось бы услышать конструктивную критику и комментарии, насколько это жизнеспособно.
*Рисунки - красивые!
Так что Вы желаете?
Существующих внутридомовых систем не существует?
А где увлажнители?
Какой уровень шума будет в помещениях от систем вентиляции?
Я бы в такой квартире с такой системой вентиляции сам не жил!...
Raynk написал :
В квартире-новостройке решил сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
Хотелось бы услышать конструктивную критику и комментарии, насколько это жизнеспособно.
Прямые участки между установкой и улицей недопустимо коротки.
Желательны глушители (как минимум, два - между установкой и квартирой).
Не видно нагревателя: где его планируется разместить?
Насчет объединения общеобменки с санузлом dutf прафф
350 кубов может и не получиться: это максимальный расход без учета сопротивления обратного клапана (или просто клапана), глушителей и сети с воздухораспределителями.
Хотя... при том, что в таблице технических характеристик 350 указан как максимальный расход, на напорной характеристике можно увидеть значения до почти 500 кубов в час
Про глушители пока не думал. Я так понимаю, они нужны для того, чтоб заглушить звук вентиляторов в воздуховодах?
Нагреватель не планируется. Вообще хочется добавить секции батарей + работа вентустановки на самом слабом режиме с периодическим включением-выключением. Я думаю, что при таком режиме, в совокупности с рекуперацией, нагреватель не потребуется. Да и работа нагревателя - это утекание денег за электроэнергию.
По большому счету мне 350 кубов наверное и не надо. Если 100 кубов будет - меня это устроит. Тем более, что сейчас вообще вентиляции нет. Такая мощность чтоб прокачать воздух по всей квартире и иметь возможность на максимуме быстро освежить квартиру.
Если убрать вытяжку из санузлов (т.к. там есть штатная вытяжка) и соатвить лишь приток - ок будет?
А почему прямые участки между улицей и вент устанокой должны не быть короткими?
Можно увлажнители встроить в вент. каналы?