Проводка по квартире выполнена проводом ПВ-3. На розетки идёт провод сечением 2,5 мм кв. Привезли электрофурнитуру Iung(Юнг) Германия. Механизм розетки коммутируется только моножилой. Ни опрессованный ни лужёный конец гибкого провода в посадочное гнездо не лезут, так как получаются больше диаметром, чем моножила. Нужен совет...

bayman написал :
Нужен совет...

Нарастить выпуски (под электроустановочные) ПВ3 моножилой. Пайкой (лучше) или опрессовкой. Изолировать термоусадкой.

Спасибо! понял!!!