Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032
#3043870

zzaazz написал :
В СНиПах скрутка, как способ соединения проводов, даже не указывается.

хотя любой практикующий электрик скажет что правильно сделаная скрутка переживёт нас с вами.

Регистрация: 23.11.2010 Москва Сообщений: 2516

а вроде бы есть...с пропайкой и все такое..

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Umka написал :
а вроде бы есть...с пропайкой и все такое

Угу, в электрическом разделе огромная ветка на эту тему...

А по сути вопроса в заголовке: если видишь и понимаешь проблему - почему не сказать об этом?

Scorpio* написал :
Обсуждение о вредности полистир. плинтуса наверно гораздо интересней!)))

Не-а, мне гораздо больше нравится про обрезание газовой трубы... :-)

Регистрация: 23.11.2010 Москва Сообщений: 2516

про обрезание -это к Елене Малышевой..

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

zzaazz написал :
В СНиПах скрутка, как способ соединения проводов, даже не указывается.

как это не указывается? а вот:СНиП 3.05.06-85:
*3.13. Соединения проводов ВЛ напряжением до 20 кВ следует выполнять:

а) в петлях опор анкерно-углового типа: зажимами - анкерными и ответвительными клиновыми; соединительными овальными, монтируемыми методом обжатия; петлевыми плашечными, при помощи термитных патронов, а проводов разных марок и сечений - аппаратными прессуемыми зажимами;

б) в пролетах: соединительными овальными зажимами, монтируемыми методом скручивания.

Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки. Сварка встык однопроволочных проводов не допускается.*

Регистрация: 23.11.2010 Москва Сообщений: 2516

ну а у них не допускается....в ветках...

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Грэй, Речь идет не о воздушных линиях до 20 000 вольт.
Читаем внимательнее тот-же СНиП :> СНиП 3.05.06-85
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Общие требования
3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 кв. мм.
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям
и внутри основных строительных конструкций

3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.

Ну и в дополнение.

ПУЭ
Название:
Правила устройства электроустановок. Издание 7
Начало действия: 2000-07-01
Вид документа:ПУЭ
Утвержден:Министерство топлива и энергетики РФ.
Глава 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм . ...
...2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.