#3043508

Пропало электричество в квартире. Квартирный щиток в квартире. Дом хоть и 1962 года, однако до счётчика стоит пакетник. При трогании за ручку пакетника слышно шипение-искрение. Пакетник закрыт маленькой дверцей, дверца под пломбой. Менять самому нельзя, меняет электрослужба ЖКО. Сказали купить автомат на 25 Ампер (больше Энергосбыт неразрешает)и бокс под пломбировку.
Купил двухполюсный шнайдер Электрик. На одном полюсе латинская буква N.
Электрик завёл только фазу через автомат. Второй полюс не использовался.
Использовал полюс на нём латинская буква N, там есть отключающий элемент или он на неиспользованном полюсе?

Размыкаются оба полюса

tritiy написал :
Электрик завёл только фазу через автомат. Второй полюс не использовался

Идите снова в электрослужбу ЖКО, и требуйте, что бы нулевой и фазный провода шли в вашу квартиру, через ваш (купленный) автомат.....

Регистрация: 16.10.2010 Челябинск Сообщений: 104

ZIDIZ написал :
Размыкаются оба полюса

Понятно, что размыкаются два полюса. Только как я понял только один полюс имеет дугогасительный элемент, а второй пустышка. На счётчике, видел фотографию, нейтральный провод подключён именно к N.

Регистрация: 16.10.2010 Челябинск Сообщений: 104

Юрий-Электр написал :
Идите снова в электрослужбу ЖКО, и требуйте, что бы нулевой и фазный провода шли в вашу квартиру, через ваш (купленный) автомат.....

Да у нас это обычная практика. Только фаза через автомат заводится.
Провод от вводного автомата до счётчика (клемма №1)-- электрик поставил алюминиевый, синего цвета.
Нулевой провод тот же алюминиевый провод синего цвета от счётчика (клемма №3) до соединителя в виде яйца. К яйцу подсодинён нулевой провод, входящий в квартиру.
Вроде как нулевой провод примонтаже должен быть синим (голубым), а фазный любого другого цвета?
Замени пакетника делали без меня. Завтра придут опечатывать, прокатит ли такая работа (триста рублей, акт составил,только дату и время забыл указать).

Дугагашение может стоять, расцепителей на N нет. Купили сразу бы 2п раз такие "профессионалы"

Регистрация: 16.10.2010 Челябинск Сообщений: 104

AC/DC написал :
Дугагашение может стоять, расцепителей на N нет. Купили сразу бы 2п раз такие "профессионалы"

Спасибо за ответ. Получается автомат смонтирован в настоящее время без расцепителя, типа пакетник.
"Профессионал"-бывший мастер РЭС.
Завтра пойду в электрослужбу, пусть переделывают.

tritiy написал :
типа пакетник.

Типа рубильник. Там же и схема наверное на корпусе и буква N есть. Профи, одно слово

AC/DC написал :
Там же и схема наверное на корпусе

для того чтобы ее понять - надо иметь представление что обозначают те закарлючки..Хотя бы интуитивное..

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

tritiy написал :
Завтра пойду в электрослужбу, пусть переделывают.

а как же:

tritiy написал :
на 25 Ампер (больше Энергосбыт неразрешает)

вот Вам вариант и больше...

Регистрация: 10.01.2012 Новосибирск Сообщений: 193

Да подключили-бы сами все как надо пока пломбу не повесили, а то за электриком дольше бегать придется, и не известно что он там в следующий раз сделает.

Romskiy написал :
Да подключили-бы сами все как надо пока пломбу не повесили, а то за электриком дольше бегать придется, и не известно что он там в следующий раз сделает.

ах какие мы "сами с усами"..Вы аматору погасить стояк предлагаете, или под напряжением переподключатьсо ??

Регистрация: 10.01.2012 Новосибирск Сообщений: 193

Под напряжением, с соблюдением всех мер безопасности.
Т.е. работать осторожно, в резиновых перчатках и на резиновом коврике.
Вы думаете электрик стояк отключал ?
Там делов-то максимум четыре провода в автомат завести. В работе под напряжением нет ни чего страшного. Выключили автомат, Отсоединили землю, за изолировали, отсоединили фазу от клемы N, соединили фазу на клему P, соеденили фазу и ноль на выход автомата, проверили, включили автомат. Самый опасный момент это перенос фазы с одной клемы автомата на другую. Если кто-то считает что открутить винт, передвинуть провод на пару см и закрутить винт это слишком сложно и опасно, то пусть обращается к "профессионалам"
По поводу цветовой маркировки проводов - так делается чтобы проще было понять схему и труднее накосячить, но как обычно электрики соединяют тем проводом который оказался под рукой.

Нет, конечно по "феншую" надо вызывать электрика, чтобы он отключал стояк и делал все как положено.
Но электрик уже был, сделал как сделал, в следующий раз придет то-же электрик, если вообще придет.
А то начнет откаряки городить, что типа и так все нормально, или заявок много, времени нет и т.д.

У ТС есть три варианта:

  1. забить и оставить как есть
  2. заставить электрика переделать
  3. подключить самому

Пусть сам выбирает какой вариант ему лучше и проще.

вопрос к знатокам. Для ввода требуется двухполюсной автомат который будет стоять перед УЗО. У нас на рынке таких нет в наличии, только однополюсные и трехполюсные. Возможно ли купить и установить трехполюсной автомат на однуфазную проводку (фаза+ноль)? Будет ли этот автомат корректно работать?
Или же поставить два однополюсных авомата (1 на фазу, 1 на ноль) или же забить на все и оставить только один однополюсный автомат (на фазу только)?
Чем это грозит для УЗО, так как я понял что вводной автомат прежде всего нужен для защиты УЗО.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

Трёхполюсник пойдёт - это же по-сути три АВ, скреплённые механически (невозможно включить/выключить полюса по отдельности). Два однополюсных не ставить! а то отключите ноль, а про фазу забудете, подумаете, что света нет - значит напряжение снято и полезете что либо менять, а там вас будет поджидать неотключённая фаза...

Регистрация: 16.10.2010 Челябинск Сообщений: 104

Romskiy написал :
Да подключили-бы сами все как надо пока пломбу не повесили, а то за электриком дольше бегать придется, и не известно что он там в следующий раз сделает.

Пришли уже вдвоём. Переделали. Но ноль через автомат так и не пустили.
Видать в голову когда вбили: в нулевой провод установка предохранителей или автоматов запрещена.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

registoni написал :
или же забить на все и оставить только один однополюсный автомат (на фазу только)?

Оставьте однополюсник, а ноль подключите уже непосредственно к УЗО.

к Вам год шли!?

Полтора - минимум

OlegV написал :
Полтора - минимум

я на год только смотрел