Автоматика Honeywell. Периодически отказывается отключаться при заданной температуре. Нагревается, пока не отключится в аварийном режиме примерно при 90 град. Бывает, что несколько дней работает нормально, а бывает и несколько раз в день отказыает. Проблема присутствует при любых температурных режимах. Блок автоматики поменял год назад по той-же причине.

evgruv Автоматика Honeywell 5474. Проверьте еще раз на 2; 4 откл нет на малых температурах? Ползет до 90? А потом отключается все? Тогда хана сильфону. впрочем странно, что как вы пишите иногда нормально иногда нет.

сегодня опять - на 4-ке целый день работал нормально, держал около 40 град. А к вечеру нагрелся до 55 и не отключался. Сильфон - это что?

пардон. 40 град держал не на 4-ке, а на 1-це.

Сильфон - это термоколба с трубочкой? На Honeywell она отдельно не меняется. Менять только весь блок автоматики. А это около 8 тыс. И только недавно поменял(((

evgruv написал :
пардон. 40 град держал не на 4-ке, а на 1-це.

Сильфон - это термоколба с трубочкой? На Honeywell она отдельно не меняется. Менять только весь блок автоматики. А это около 8 тыс. И только недавно поменял(((

И все таки на 1 отключился на какой температуре? Она может уйти в модуляцию и работать на пониженной мощности... Это модулируемая автоматика. Подключите к штуцерам манометр и точно можете проследить режимы работы.

На 1-це темп поднялась примерно до 55 и не отключался, затем я выключл горелку. После остывания опять все в норме. Не совсем понятно что за режим модуляция и когда он должен в него уходить. Если на 1-це он уходит в "модуляции" до 55-60, то на 5-ке доходит до 90 и отключаестся по макс темп.

Автоматика 5474 это модулирующая автоматика. Она не работает по принципу вкл-откл. Она в зависимости от температуры плавно изменяет давление газа на горелке. Если в дальнейшем идет рост температуры-отключает горелку. А для того, чтобы наглядно увидеть-нужен манометр.