Электрики заменили сов. переключатели в щитке на автоматические выключатели.
Один на розетки, другой на свет: выключатель комната, кухня и комбинированный ванна-туалет-коридор.
Через неделю примерно прихожу с работы - выключатели не работают, индикация на них не горит. Когда уходил утром - все работало.
Распределительной коробки в квартире нет. Автомат заменил на новый 100% рабочий - не помогло.
О проводке в стене думать как-то не хочется, т.к. только закончил ремонт
Прошу совета: в чем может быть причина, где и как ее искать?
Спасибо.
Индикаторная отвёртка нужна. И лампу-контрольку сделать. И тогда поищите фазу (она должна прийти в выключатель) и ноль (он должен быть на патронах лампы).
Проверьте индикатором наличие фазы в розетках, питающихся от данного автоматического выключателя, или на самих выключателях. Возможно, ослаб винт на нулевой шине - фаза с автомата идёт, а ноль с шины-нет (подтягивать, отключив автоматический выключатель, аккуратно, чтобы случайно не зацепить висящую где-нибудь поблизости голую фазу.
а свет то есть или только индикация не работает