На кухонной стене нужно вывести кабель 3*2.5 мм2 для розеток и 3*1.5 для подсветки.
Уже выведен кабель 3*2.5 под силовые розетки, проложеный от дифавтомата на щитке.
Как физически запитать эти два кабеля от розетки? Можно ли запитывать подсветку от группы розеток?

И отдельно вопрос по системе уравнивания потенциалов. В санузле имеется два стояка, теплый пол, розетка, полотенцесушитель (подводка полипропиленовая), стиралка. Разводка м/п трубами, канализация ПВХ.

Закуплена КУП, хомуты на стояки и 4мм2 одножильный провод
Правильно ли я понимаю, что теперь нужно провести землю (РЕ) от квартирного щитка к КУП, а от нее - на стояки, к розеткам стиралки и силовой и к теплому полу?
Спрашиваю, так как электрик говорит, что розетки и так заземлены.

mapper написал :
розетки и так заземлены

В этом случае тянуть отдельный проводник PE от щитка необязательно. Две розетки и тёплый пол в разных группах? Значит у Вас уже есть 2-3 независимых проводника PE.
Но если Вы добавите ещё один проводник 4 кв.мм, то хуже точно не станет.

к розеткам стиралки и силовой и к теплому полу?
Спрашиваю, так как электрик говорит, что розетки и так заземлены.

Это нисколько не отменяет необходимости включить их PE-проводники в ДСУП.

полотенцесушитель (подводка полипропиленовая)

А крепление ПС к стене тоже надёжно изолированное? Аналогичный вопрос по креплению смесителей, если подводка к ним неметаллическая.

стиралка

Я бы добавил отдельный многопроволочный проводник от корпуса СМ.
Плохой контакт PE в розетках - не редкость.

Спасибо.
А по 1му вопросу?
Электрик вывел кабель, рядом еще один - говорит, "ток приходит" а куда ему уходить?" Поэтому, на месте, которое на схеме кухни обозначено "вывод кабеля 3*2.5 L=1м" торчат два кабеля по 1 м.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

ВТБ! написал :
Плохой контакт Pe в розетках - не редкость.

Огласите, плиз, список провинившихся.
Болтанка ламели Pe на заклёпке вроде бы не приводит к ухудшению контакта, как это не странно. Проверено пропусканием 20А через заклёпки шестипосадочного макела.

Arr написал :
список провинившихся

Подразумевался контакт контактов PE вилки и розетки (прошу прощения за тавтологию). Туретчина какая-то (или ещё что-то безродное) отличилась - загибались контакты, "пружинить" толком не желали.
В любом случае два соединения лучше, чем четыре.