Конечно хочу, просто сейчас несколько ограничен в средствах. Щиток хочу поставить на 36 мест, чтобы была возможность апгрейда. А на данный момент ищу бюджетное надежное решение.
Этажный щит заперт, поэтому фото нет.
Да, система TN-C-S.
на ввод - рубильник. двухполюсные узо обязательно должны быть на всех розеточных линиях и на балкон, по желанию - на свет, линии плиты (там как раз 4-полюсное) и кондиционера. ваш щит пока очень сырой - нужно тщательно продумать где какие потребители будут.
это маловероятно. для обеспечения селективности нужно применение селективных узо, что имеет смысл при номинале узо в 100-300мА. Это противопожарное узо и ставят его в этажном щите. Как компромисс в этом случае применить неселективное узо на 300мА, т.е. разница в номинале в 10-30 раз с нижестоящими узо, что позволяет надеяться достичь селективности, но без гарантий. а в чем смысл вашей идеи такого включения узо? у вас же новостройка, полноценная земля, так что узо является допополнительной защитой. вполне достаточно и одноуровневой дифзащиты, а если двухуровневую делать - то ставить селективное узо в этажный щит.
Чтобы не плодить темы, напишу сюда. Покритикуйте, пожалуйста, мой вариант бюджетного щитка для однушки-студии. Питание- трехфазное, автомат в подъезде С20, противопожарного УЗО на 100мА в подъездном щитке нет.
Вот схема, извините за рукописное оформление:
Syth написал :
Какие условия сопутсвующие необходимы для понимания?
Принципиальная электрическая схема
Syth написал :
Непонятная приблуда на три посадочных места - это рубильник (который любит ставить всем известный тут CS) - не знаю нужен он вообще или нет.
А как нам непосвящённым угадать что это? Счётчик то поняли все (я ёрничал естественно), но вот рубильник, да на три модуля...
Syth написал :
Что касается УЗО я так понимаю в щите они могут распологаться как угодно. Как будет производится комутация я понятия не имею (я не электрик). Схема такая УЗО и на него подключаются автоматы расположенные справа.
Ну расположение УЗО и автоматов в щитке - это выбор монтажника. Собирать можно по всякому, но есть монтаж оптимальный и красивый, а есть бестолковый и путанный.
посмотрите на соседние схемы и поймете - разводка в щитке.
гугл в помощь
А оно надо? имхо если в темноте найдете выключатель, также найдете и щиток )) Его УЗМ будет подсвечивать
хм... А водный полотенчег совсем никак не поставить? ИМХО 2 линии с головой - стиралка, бойлер + фен (бойлер работает не всегда, а фен - 5 минут всего).
ИМХО, купите ТВ-тюнер ребенку ) Я уже 5 лет без ТВ живу.
Варочную на диф - гуд, духовку - 3х2,5 и под обще_кухонное УЗО.
Все УЗО ставить на 63/0,03, номинал их должен быть не ниже вводного АВ. В щиток на этаже если найдете - замените С50 на диф 50/0,3 (правда это редкий товарищ).
Вы имеете ввиду размещение розеток и точек освещения на плане квартиры или что?
Что такое УЗМ? (не знаю что такое поэтому и нет). Водной автомат стоит в этажном распредщите (на схеме представлен будущий квартирный щит).
Отдельная линия в прихожей, это я у CS украл идею - типа неотключаемый свет (холодильник тоже типа не оключаемый), собственно и рубильник тоже украл. Свет на ванну отдельно потому что влажное помещение (там на нее было предусмотрено УЗО на 10 мА, но я его вычеркнул). Остальной свет по остаточному типу зональности.
Тип водогрея накопительный 80 литров (2,5 кВт), стиралка (2,5 кВт), полотенчек электрический до 800 Вт, розетка под фен/бритву 1,5 кВт и что то линию в 2,5 квадрата с 16 А автоматом на все это хозяйство стремно ставить как то.
В детской 12 розеток получилось потому что 5 розеток на компьютерную зону и 4 розетки на ТВ зону. 2 розетки возле спальной тумбы. Ну и одна пылесос там врубить ежели что....
Не часть кухни, а конкретно варочная панель и духовой шкаф. Варочную уже посоветовали поставить на диффавтомат, духовой шкаф не знаю - завис.....Дело в том что у УЗО две характеристики ток утечки и максимально допустимый ток отключения и было не совсем понятно какой номинал по максимально допустимому току отключения брать, но тут уже подсказали 63 А брать и не париться. Кароче поэтому обсуждаем щиток тут.
В зале такой же принцип как и в детской (это чтобы всякие пилоты не юзать вот блоки розеток получились большие). Да и вообще говорят что розеток много не бывает (с).
Ps выделенная мощность: в этажном щитке стоит автомат С50, вводной кабель предположительно десятка. Разводка предпологается на кабелях ВВГ нг LS 3х1,5 3х2,5 3х6.
SergSB, для меня это тоже загадка, но на форуме есть люди которые писали про это, у меня отключался автомат когда недавно лампочка взорвалась, правда узо в тот момент не было....
Почему же у меня лампочка перегорает и ничего не отключается ? Да и в начале стоит автомат - а потом УЗО. Если автомат отключился - то зачем отключаться УЗО ?
Да - УЗО на весь свет. Или Вы думаете что УЗО нужно для того чтобы было удобней отключать все электричество ?
Ну и что что влажное помещение ? Вы топить розетки на высоте 1 метр планируете или свет на потолке ?
При нормальной электрике за всю жизнь ни 1 автомат не сработает, ни 1 УЗО.
63А имеет смысл - потому что ... да потому что такие выпускаются ... а УЗО на 50А смогут сделать только для Вас индивидуально и по ... неподьемной цене
SergSB УЗО на весь свет сделать? предполагается что в прихожей например будет не отключаемый свет, как собственно и холодильник. И по санузлу (ванной конкретно) там как то отдельно надо выделить наверно, помещение влажное ведь.
63 А смысла нет ставить т.к. вводной автомат в этажном щитке стоит С50ый. Значит я так понял С50ые ставить номиналы на УЗО?
Сделайте УЗО на свет. И кол-во УЗО для розеток слишком большое - достаточно 2. Если это новостройка - то нужно УЗО брать на 63А - 40А будет мало.
Для варочной панели нужен отдельный диф. 32А уже может дать полноценный ток утечки 30мА - это значит нельзя ее заводить под УЗО.
Автомат для розеток в прихожей - это, конечно, роскошь. Думаю непозволительная.
Я бы покусал кол-во автоматов тоже.
Схему вы имеете ввиду какую? Какие условия сопутсвующие необходимы для понимания? (я вроде на картинке с предполагаемым щитом все группы расписал, правда не знаю видно или нет вам).
"Такая штучка с 0000175" - это типа счетчик. Непонятная приблуда на три посадочных места - это рубильник (который любит ставить всем известный тут CS) - не знаю нужен он вообще или нет.
Что касается УЗО я так понимаю в щите они могут распологаться как угодно. Как будет производится комутация я понятия не имею (я не электрик). Схема такая УЗО и на него подключаются автоматы расположенные справа.
Дом новостройка.
В этажном подъездном силовом щите стоит вводной автомат С50.
Вводной кабель продположительно "десятка" (трехфазный или однофазный я не знаю)
По квартире электрика от строителей трехфазная медь. (ВВГ нг 3х2,5, 3х1,5, 3х6)
В квартире в данным момент расположен щит с электросчетчиком.
Предполагается полная замена ныне установленного щита и проводки с увеличением количества групп с учетом предполагаемых к эксплуатации электропотребителей.
Классный щиток. Такая штучка с циферками 175 вообще хороша, но классический вариант когда 012345 в окошке. Хороша секретная штуковина на три модуля справа от счётчика. Экзотическое расположение УЗО и экзотическое подключение к ним нижележащих автоматов (беспроводное!). Невидимый вводной двухполюсной автомат.