#3060119

Alexiy написал :
автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала.
идиотизм.

ну почему же идиотизм, в общем щитке стоит 2Р автомат дешевый от жека, в квартире стоит уже нормальный 2Р на входе, в чем идиотизм?

Регистрация: 14.10.2007 Балашиха Сообщений: 4336

да там все просто,вот так это выглядит на фото

спасибо всем кто откликнулся! буду на днях снимать всю эту конструкцию смотреть что и как.

Alexiy написал :
Читаем ПУЭ:

а вот это:

идиотизм.

в том-то и дело. а для снятия напряжения в принципе и ВРУ на подъезд достаточно

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

kaa399 написал :
в чём смысл первого автомата?

Читаем ПУЭ:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

а вот это:

kaa399 написал :
автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала.

идиотизм.

сам смысл пакетника понятен. отключил его и работай скока хочешь. сейчас смотрю делают многие схемы ставят автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала. в чём смысл первого автомата? защита от короткого в счётчике? или просто как размыкатель? ведь в качестве размыкателя-автомата можно использовать тот который стоит после счётчика

DIVAS написал :
У Вас или последний этаж, или другая система подключения.

Увы, в те времена когда ТАК строили, "орехи" ещё не были изобретены. И электричества давалось 1 кВт на квартиру.

а как же элетропечи - ведь духовка только 1кВт, конфорка маленькая 1,5кВт.....да и после счётчика 3 автомата в параллели?

Impuls написал :
Ай, молодца! Еще бензинчиком полейте.

чего сделаешь - досталось 1,5 месяца назад такое чудо.
пакетников никаких нет. фото выше выложено 18 сообщение. просто заходят два провода в тряпочной изоляции ("гупер") и сразу на счётчик. 4-ый этаж.

Mutru4 написал :
но тут было сказано про "невозможно"

и что не так? Если канал отсутствует как класс, если стояк замурован в стене или провода проложены в "резинке", то и будет невозможно заменить провода. А про "проложить новую линию" никто на тот момент не спрашивал...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

kaa399 написал :
все отверстия между корпусом щитка и стеной залиты монтажной пеной

Ай, молодца! Еще бензинчиком полейте.

DIVAS написал :
У Вас или последний этаж, или другая система подключения.

Скорее всего, другая система подключения. Этаж 4-й.
Видимо, не судьба сменить ввод. Для начала придётся сделать что-то подобное

73!

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

Alexiy написал :
Капитальный ремонт спасёт вас. Проштрабят стены, проложат новый стояк и будет всем щастье.
Иначе никак.

мне-то пох (я в панельке живу), но тут было сказано про "невозможно":

sergey_sav написал :
Заменить эти провода не возможно.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Yevgeny написал :
У меня просто два провода выходят из стены и всё, никаких петель.

У Вас или последний этаж, или другая система подключения.

kaa399 написал :
а ответвления на щитки выполнены через "орехи".....

Увы, в те времена когда ТАК строили, "орехи" ещё не были изобретены. И электричества давалось 1 кВт на квартиру.

kaa399 написал :
петлей без разрыва - или имеется ввиду что пришёл на счётчик и пошёл дальше этажом выше или к соседям через стенку?

Именно так. Только всё же не на счётчик, а на рубильник. Счётчик после рубильника.
Примерно так как показано на фото:

andrewkhv написал :

Пришёл провод снизу, зажался петлёй в зажим, и ушёл к соседям через стену или наверх. И так все 5 этажей.
Хотя промежуточных зажимов может и не быть. У меня, например, петли зажимались сразу винтами рубильника.

У меня просто два провода выходят из стены и всё, никаких петель.

73!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

бывает, петля прям на пакетник заходит без дополнительных колодок

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

kaa399 написал :
что значит "петлей без разрыва"

и никаких орехов нам нет!

ну если идёт три фазы на 10-ть квартир и по 6 мм ещё куда ни шло.......
что значит "петлей без разрыва"? я так понимаю стояк должен идти цельными проводами, а ответвления на щитки выполнены через "орехи".....
петлей без разрыва - или имеется ввиду что пришёл на счётчик и пошёл дальше этажом выше или к соседям через стенку?

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

У меня такая же фигня. Трехфазный алюминиевый стояк около 4~6мм2 проходит в стене между двумя квартирами, и так через все 5 этажей, т.е. сквозь 10 щитков.
Толщина "капитальной" стены около 200мм, в ней расположены квартирные щитки глубиной около 170мм, в одной квартире в метре от пола, в другой - в полутора метрах от пола, т.е. один над другим с разных сторон стены. Так что если вздумаете проштробить куда-нибудь штробу от щитка - сначала зайдите к соседу и проверьте где щиток у него, а то к нему в щиток и выштробитесь.

Провода проходят через все щитки безразрывно, в каждом щитке подключены петлёй под винт.
Ни в коем случае ни при каких работах в щитке не перерезайте эти петли, приходящие на вводной выключатель - этим Вы оставите соседей выше без электричества, или, что ещё хуже и опаснее, без нуля но с фазами.

Такой стояк обычно проходит в бетонной "трубе", которая изрядно засыпана мусором, а иногда ещё и задута монтажной пеной или залита раствором, из-за того что кому-то из соседей захотелось заделать от мышей дырку за плинтусом или в щитке.

Заменить такой стояк можно, но только если ВСЕ соседи по стояку захотят сделать тоже самое и поспособствуют решению проблемы забитой трубы каждый в своей квартире. Для этого может понадобиться вскрывать пол (хотя бы в одной из двух квартир на этаже) и расковыривать щитки. Для того чтобы соседи этого захотели, их нужно очень хорошо убедить, т.к. это попахивает капитальным ремонтом части квартиры, в которой находится щиток.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Mutru4 написал :
отгорят на первом этаже все Четыре трехфазных провода, хрущевка навечно без электричества?

Капитальный ремонт спасёт вас. Проштрабят стены, проложат новый стояк и будет всем щастье.
Иначе никак.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Serg21220 написал :
если возникнет необходимость перекинуть квартиру с одной фазы на другую

то это будет невозможно.

Регистрация: 11.05.2008 Волгоград Сообщений: 332

sergey_sav написал :
Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.

Т.е. если возникнет необходимость перекинуть квартиру с одной фазы на другую - то электрик из жэу это будет делать в квартирном щитке, а не подъездном (домовом)?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Вложение не открывается

вот такая штуковина! и из-за пены пока ничего не видно

Регистрация: 04.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 504

web-rr написал :
Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.

Но они есть Люди покупают в них квартиры, делают евроремонты, покупают и объединяют по несколько квартир на этаже

Хрущёвки строились с неким предположением... Что построить коммунизм можно за 12-15 лет. Поэтому на дольше и не хотели рассчитывать, ведь при коммунизме всем будет по потребностям, кому дворец, кому землянка... Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.

Mutru4 написал :
хрущевка навечно без электричества?

Это уж как повезёт... Тогда могут и по наружке бросить, в смысле, по лестничным площадкам.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

sergey_sav написал :
тогда труба.

А если "чисто случайно" отгорят на первом этаже все Четыре трехфазных провода, хрущевка навечно без электричества?

Mutru4 написал :
а если всем подъездом?

Если по чистой случайности окажется, что каналы не засыпаны строительным мусором и не замурованы, то почему бы и нет?...
Но может оказаться, что провода уложены в резиновых трубах при строительстве... тогда труба.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14654

sergey_sav написал :
Заменить эти провода не возможно.

, а если всем подъездом?

Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Прошу прощения у автора темы, что влезаю. Но у меня абсолютно аналогичная ситуация.
Достался вот такой АДЪ:
[

]()
Провода ввода выходят из раствора в стене. Хотелось бы тоже выяснить возможность их замены. Реально ли это? Так понимаю, что это могут сделать только ЖЭКовские электрики.
P.S Хрущёвка кирпичная.

73!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Наверно, типа такого ?

вечером брошу

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

сделайте фото. телепатов на форуме нема.

andrewkhv смысл в чём хотел и ввод в квартиру тоже поменять, но откуда подцеплены провода понять не могу. в квартире обычный стальной щиток (сторого образца с выпуклой крышкой). я так понимаю ниша под щитки сделана сразу на две смежные квартиры. т.е. если я правильно понял то за этим щитком проходит что-то типа шлейфа по всем этажам и к нему подцеплены уже проводники на квартиры? просто все отверстия между корпусом щитка и стеной залиты монтажной пеной и не просматриваются.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

стояк проходит в канале стены сразу за счетчиком. на колодки провода стояка (алюминий, всего 4-6 квадратов) заходят петлей без разрыва. колодки и пакетник закрыты стальным кожухом. может, у вас не так, сделайте фото.

занялся заменой проводки возник вопрос не могу найти откуда идёт ввод в квартиру. в квартире на входе стоит распределительный щит идут два провода на счётчик, скорее всего алюминий. а вот где они берут своё начало? в коридоре на плащадке щитка нет. на других этажах такая же песня. кто сталкивался с таким вопросом?