Ким написал :
1,5 - после счетчика; 3,7 - от генератора; 2,4 - к Вашему щитку в доме
я так понял - на 1 цепляю фазный провод выходящий из счетчика, на 5- нулевой провод, на 3 и 7-провода генератора, от 2 провод идет на автоматы в щитке, от 4 -на N шину ?? 6 и 8 остаются пустые ? В верхнем положении переключателя все запитывается от общей сети, а в нижнем положении - только от генератора и на подстанции при проведении работ никого не ударит током?
Amstel написал :
наверно рубильник ставить не буду, сложновато и дороговато для нас - делать приходится самому, т.к толковых электриков поблизости нет.. буду подключать как описал в первом посту ,а вводной автомат буду "опечатывать" .
Amstel, не делайте этого, послушайте совета Ким:
Ким написал :
А то что дорого ..... Да, но один раз земноводному можно и рот закрыть, а тем более, это все Ваша же безопасность.
Alexiy написал :
Если подать 220 на нижнюю обмотку, то получим 10 кВ на высокой. Вот ремонтники на линии-то обрадуются!!!
Да, был свидетелем такого случая в середине 90-х, двое погибли на трансформатое ТП... Однако правила гласят: "В электроустановках свыше 1000В любая незаземленная токоведущая часть считается "под напряжением"". Переносные заземления их бы спасли. Но расслабились ребята, "высокую отключили, так хрен ли ж!"
Посититель написал :
Опасное подключение генератора!
совершенно верно. Типичная ситуация - авария на ВЛ и ТП обесточена с высокой стороны.
Находится такой умник, который включает генератор, не отключив дом от внешней сети. А трансформатору - ему всё равно в какую сторону трансформировать. Если подать 220 на нижнюю обмотку, то получим 10 кВ на высокой. Вот ремонтники на линии-то обрадуются!!!
Ким написал :
Знаете, всем надоевшую, пословицу: "скупой платит дважды ..." Так и у Вас. Поймите правильно. Поставив перекидной рубильник Вы забудете про все остальные опечатывания. Вам надо будет просто рубильник перевести из положения "основной ввод" на ввод от генератора" и все. тем самым Вы за один раз сделаете все что необходимо.
Я понял... если не трудно, объясните пожалуйста, каккой лучше купить и куда его вставить (в смысле какие провода и куда в него втыкать..) в моем случае .Сеть однофазная,ввод-двухполюсный автомат 25А, потом на счетчик и от него на группы автоматов и шинку N. За глупые вопросы прошу не пинать...
Amstel написал :
Прошу подсказать ,надо на время подключить бензик к сети дома, включать будем в розетку , выведенную на улицу (вводной автомат будет отключаться и опечатываться от случайного включения).
Опасное подключение генератора!
Amstel написал :
А собственно вопрос в следующем - при работе генератора будет ли крутиться эл.счетчик или нет ?? и как сделать чтобы не крутился?
Перекидной рубильник, галетник на три положения, переключающий фазный и нейтральный провод, который обязательно нужно ставить для ручного переключения, должен ставиться после общего ВДТ, которого у Вас нет.
Amstel написал :
наверно рубильник ставить не буду, сложновато и дороговато для нас -
Знаете, всем надоевшую, пословицу: "скупой платит дважды ..." Так и у Вас. Поймите правильно. Поставив перекидной рубильник Вы забудете про все остальные опечатывания. Вам надо будет просто рубильник перевести из положения "основной ввод" на ввод от генератора" и все. тем самым Вы за один раз сделаете все что необходимо.
У меня с этим справляются уже в возрасте родители. Конечно для перестраховки периодически звонят, но это не смертельно. Но по крайней мере я знаю точно что никто и ничто не натворят.
А то что дорого ..... Да, но один раз земноводному можно и рот закрыть, а тем более, это все Ваша же безопасность. Тем более что
Amstel написал :
толковых электриков поблизости нет..
а все не упомнишь ...... Тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить.
наверно рубильник ставить не буду, сложновато и дороговато для нас - делать приходится самому, т.к толковых электриков поблизости нет.. буду подключать как описал в первом посту ,а вводной автомат буду "опечатывать" .
services написал :
есть ещё вариант с контактором...
Amstel написал :
Спасибо, а то местный "специалист" упрямо уверял нас,что при таком подключении счетчик будет крутить...
Счетчик крутится когда по его токовой катушке течет ток, выключая вводной автомат вы разрываете цепь - тока нет. Это конечно если вы подключите генератор после счетчика. Если же подключать на выводы вводного автомата до счетчика то будет крутится
Всем доброго вечера.Прошу подсказать ,надо на время подключить бензик к сети дома, включать будем в розетку , выведенную на улицу (вводной автомат будет отключаться и опечатываться от случайного включения). А собственно вопрос в следующем - при работе генератора будет ли крутиться эл.счетчик или нет ?? и как сделать чтобы не крутился? Вводные провода в доме заходят в сдвоенный автомат - потом из него в эл.счетчик, а из счетчика на автоматы групп потребителей.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.