Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3064004

Почитав форум начал сомневаться. Сначала хотел FAR потом увидел отзывы о Caleffi. Теперь вот мучаюсь.
ХВС 8 потребителей, ГВС 4 потребителя. Отвод от стояка 1/2. разводка Rehau rautitan. Коллектора хотел регулируемые, 3/4 с выходами 1/2.
Какие выбрать или не забивать голову и купить какой ближе по расстоянию от дома?

Nemiroff, какие выбрать? А что хотите установить? Редуктор или коллектор? В вашем сообщении так всё понятно написано, что без гадалки не обойтись )))

Пардон. Хочу установить все Имел ввиду выбор коллектора регулируемого. какого производителя выбрать?

Nemiroff, коллектор far будет более лучшим решением. Редуктор же лучше caleffi.

Tile_EXP,
Спасибо за совет! Я выбрал вот таких производителей. Может еще что на замену посоветуете кроме редуктора?

ФГО можно заменить на FAR из латуни CW617N, 1400 рублей экономия. Обратный клапан можно поставить Itap, 1600 рублей экономия. Итого 3 000 рублей.

Tile_EXP написал :
Редуктор же лучше caleffi.

На основании каких параметров это утверждение ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Nemiroff, эти редукторы одна модель. FAR иногда может иметь мелкие недостаки изготовления, такие как шероховатости, заусенцы, и т.п, но зато все покрыто гальваникой, что несомненный жирный плюс для водоснабжения.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tehnik-san написал :
На основании каких параметров это утверждение ?

Разговаривал с Филиппом на эту тему. Он разбирал FAR и отметил некоторое болтание штока. Прокладка может прижиматься в разных положениях, а это может вызвать "недержание". Качество литья и обработки бесспорно за Caleffi. FAR и Caleffi конечно очень похожи, сам ставлю FAR, но только потому что красиво, подобрал бы всё жёлтого цвета ставил бы Caleffi.

Tehnik-san написал :
На основании каких параметров это утверждение ?

ну хотя бы потому, что они дешевле, при прочих равных. Вот например, чем редуктор Caleffi модель 5360 (на 2-й странице верхний слева) хуже Фара?
Да и мех обработка на высоте - его ж приятно в руки взять. По правде сказать, у меня сложилось мнение что ценник на продукцию FAR немного несоответствует тому уровню продукции, которую они выпускают. Ничего революционного они не придумали, тогда за что такие деньги!
А Caleffi делает качественную продукцию, уж не сомневайтесь.

Tile_EXP написал :
подобрал бы всё жёлтого цвета ставил бы Caleffi.

"все" - это коллекторы что ли?

Basil79 написал :
Caleffi делает качественную продукцию

+1 Может только немного зеленого налета появиться, но это фигня, протирается...

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Может только немного зеленого налета появиться, но это фигня, протирается...

а это с вентиляцией надо решать, а не протирать )
старые фитинги Рехау из самой что ни на есть стойкой латуни во влажных помещениях зеленеют аж бегом. Все по барабану только бронзе.

Basil79 написал :
"все" - это коллекторы что ли?

Коллекторы можно любые в принципе, но не красиво когда жёлтый редуктор и хромированный фильтр будут стоять рядом, получится пятно на общем фоне. Honeywell из тех что дешёвые не очень качественные и их ставить не хочу.
[

]()
Красиво же когда почти всё в одном цвете! (на этом объекте мне не предоставилось выбора в покупке арматуры на вводной узел, к сожалению)

Tile_EXP написал :
но не красиво когда жёлтый редуктор и хромированный фильтр будут стоять рядом, получится пятно на общем фоне.

я понял. Скажите, а как часто Ваши заказчики промывают самопромывные фильтры? В смысле, я имею в виду, что они по графику это делают, или по мере падения напора в смесителях?
Как водичка в трубопроводах Мск вообще?

Tile_EXP написал :
(на этом объекте мне не предоставилось выбора в покупке арматуры на вводной узел, к сожалению)

А стенки за арматурой почему не поштукатурили, если красота волнует? Вы же под ключ" делаете.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Tile_EXP написал :
... сам ставлю FAR, но только потому что красиво, подобрал бы всё жёлтого цвета ставил бы Caleffi.

А этот "серьезный" аргумент не пытались зАку озвучивать и предыдущие рекомендации редуктора Caleffi были на основании любимого желтого цвета ? Кстати "желтенькие" редукторы и у Фара есть, только у таких латунных изделий отсутствует хромированный слой, который и снижает агрессивное воздействие воды на сплав латуни, убедил или внешний вид для фотика превыше всего?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
Кстати "желтенькие" редукторы и у Фара есть, только у таких латунных изделий отсутствует хромированный слой, который и снижает агрессивное воздействие воды на сплав латуни, убедил или внешний вид для фотика превыше всего?

Уважаемый Техник-сан. С другой стороны, у Caleffi есть и никелированные редукторы. Я ведь к чему клоню. Вот у вас в Москве, например, доходы повыше, чем в Киеве, и это объективно, и от этого никуда не денешься, согласны?
Если представителю среднего класса в Москве потратить на только один сантехшкаф 1000 у.е. - это неделя работы, то нашему такому же среднему классу надо еще объяснить зачем ему нужен такой дорогой прибор. Фар дорогой! И что остается? Остается Caleffi. Я скажу больше! Попробуй бы я предлагать этот Фар по космоценам заказчику, он, вполне резонно, начнет пробивать у разных своих знакомых, а что же это за фар такой-сякой! оказывается, что никто даже из практикующих сантехников, не слышал никогда про Фар. Зато все знают Caleffi.
Техник-сан, но вот вы, положа руку на сердце, стерпели бы брак резьбы у Овентропа, к примеру? Так почему на коллекторах премиум сегмента (дорогие, по крайней мере) резьбу надо доводить напильником?
кстати на оф сайте даже македонский язык есть. А вот русского нет. Видать не интересны мы им по большому счету, что бы мы тут о них ни говорили. Такие вот дела.
Добавлю. Я не знаю ни одного случая проблем с арматурой калеффи. с фаром - мы все знаем, заусенцы, некачественная резьба.

Basil79, viega в 2009 и far в этом году русские сайты появились.

https://t.me/Santehnik_Moskva

резьбы на коллекторах фар в последние время это притча во языцех, видимо они настолько уникализировали) свою резьбу, что теперь коллектора с ихними же коллекторами не скручиваются.. раньше у меня бывало то рехау фитинги то ещё чьи не накручивались..а теперь стало вообще всё по серьёзному..

master.msk написал :
viega в 2009 и far в этом году русские сайты появились.

ну, дайс бог, и Калеффи разродится, а то чем черт не шутит, может и представительство откроют! Пока этого нет. Значит не настолько интересны мы им. Виега и сейчас не все свои продукты предлагает на рынок СНГ, по фару ничего сказать не могу, да и не вижу я в нем смысла. Коллекторы в водоснабжении я не использую. Самопромывные фильтры тоже под большим вопросом, с учетом того, что перед ним, как правило, стоит косой фильтр-грязевик - т.е. если забъется он, то какой смысл в самопромывном? А забится он может только если первым хапанешь водички после отключения стояка. И опять самопромывной не нужен, т.к. забется в первую очередь именно косой фильтр.
но раз их выпускают, значит это кому-нибудь надо.

сансэй написал :
видимо они настолько уникализировали) свою резьбу, что теперь коллектора с ихними же коллекторами не скручиваются..

))))) Так это ж премиум сегмент! Как жеж так!

Basil79 написал :
Так это ж премиум сегмент! Как жеж так!

к слову сказать с фитингами из оцинковки скручиваются на ура..видимо хотят чтоб всё было по взрослому)

добавлю. Недешевые котлы Сеньер Дюваль (Вайлант груп) комплектуются монтажным набором из кранов Caleffi.

сансэй написал :
к слову сказать с фитингами из оцинковки скручиваются на ура..видимо хотят чтоб всё было по взрослому

Развитое изделие под развитую резьбу! а как же! )

Basil79 написал :
Caleffi.

у меня однажды потекли воздухоотводчики этой фирмы...с тех пор фирму не долюбливаю)

сансэй написал :
у меня однажды потекли воздухоотводчики этой фирмы...с тех пор фирму не долюбливаю)

так это...промой систему. Грязь у тебя там скопилась.
А вообще, фирма шлак, я согласен! Но изделия у нее хорошие.

Basil79 написал :
так это...промой систему

3 года назад я их просто заменил) а с изделиями как с женщинами не легла душа сразу и всё , лучше сразу расставаться, но возможно конечно в следующий раз встреча окажется более обдуманной и приятной)

сансэй написал :
3 года назад я их просто заменил)

если бы ты (давай на ты, а? А то тут все такие графья собрались, ппц просто! Особенно интересно наблюдать когда тут гадят друг другу на голову с большой буквы), сразу разобрал бы их и почистил, то все было бы гут. просто они первыми хапанули остатков грязи. вот и все.

Basil79 написал :
Коллекторы в водоснабжении я не использую. Самопромывные фильтры тоже под большим вопросом

Да Вы жж на самое святое замахнулись)

Производители вроде рекомендует фильтры 100-ку до их редукторов, разве нет?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Господа! Спаибо за обсуждение! Даже не ожидал такого резонанса Но так чегото и не сообразил какие плюсы и минусы у данных производителей???
Догадываюсь что надо брать фар? но только при осмотре с лупой?