tsa80 написал :
Если снаружи свищей десяток, то внутри вообще решето!

Эта фраза более всего и подтверждает версию подшламовой коррозии и смею предположить, что язвы как раз и начинаются именно под "бугорками" отложений

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ГАЛЛОП написал :
...и не под каждым свищем окажется хухоряшка.

Здесь кстати именно под каждым отложением и был свищ на нержавейке

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

ГАЛЛОП написал :
Да хоть фазу посади на стояк ,а коллектор заземли
Чтобы процесс "пошел" нужен кислый электролит и постоянный ток .

Достаточно переременного и любого электролита, хоть кислого, хоть щелочного. Солевого тоже хватит. Как выяснилось - добавки в воде могут быть.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Kvost написал :
"Будут" и "есть" это не одно и тоже.

В новом доме у меня это одно и то же.
В более старом скорее всего тоже. Нет в ней ни избытков железа ни другой гадости. У нас вода в городе хорошая...

А кивать, что у вон у соседа горячую воду пить нельзя это не аргумент. Как я уже сказал во многих городах и холодная вода никаким нормам не соответствует. Будем на этом основании заявлять, что у нас никакая вода из крана питьевой не является?

Регистрация: 05.03.2011 Новосибирск Сообщений: 460

BV написал :
Достаточно переременного и любого электролита, хоть кислого, хоть щелочного. Солевого тоже хватит..

Мы на гальванике обезжириваем шары для кранов в ванне электрохимобезжировки , так вот если передержать в ванне чуть подольше , то они так запассивируются , что их раствор декапировки ( кислотное травление) не берет , а вы говорите в щелочи да на переменном будет растворяться.

Предлагаю заблудившиеся токи и антинакипные добавки исключить из списка подозреваемых, оставить дефекты отливки , косячный сплав , и ... ( не моя версия) - выщелачивание под кусками наносов окалины , ржавчины и других неорганических обитателей ГВС .

ГАЛЛОП написал :
обезжириваем шары для кранов в ванне электрохимобезжировки , так вот если передержать в ванне чуть подольше , то они так запассивируются ,

переменный ток?

(Может быть про щелочь я и не прав.... )

ГАЛЛОП написал :

  • выщелачивание

интересно почему тогда употребляется такой термин?

BV написал :
интересно почему тогда употребляется такой термин?

...звучит удобоваримо и наукообразно...)) есть ещё "вымывание" применительно к этому процессу.

Регистрация: 04.04.2007 Новосибирск Сообщений: 1451

В википедиях пишут, выщелачивание - перевод твердого вещества в раствор. При этом растворителем не всегда служит щелочь.

ГАЛЛОП написал :
Здесь мы видим обработанную внутреннюю поверхность.

Я не вижу. Обычная для Фара шероховатость. Даже зернистость я бы сказал.

Регистрация: 05.03.2011 Новосибирск Сообщений: 460

BV написал :
переменный ток?

(Может быть про щелочь я и не прав.... )

интересно почему тогда употребляется такой термин?

Постоянный с реверсированием (изменение полярности ).

Могу только предположить - вымывание цинка проходит в несколько ступеней с промежуточным состоянием гидроокись ( щелочь).

Регистрация: 31.10.2005 Ульяновск Сообщений: 197

В соседних домах тоже аналогичные явления происходят,- похоже что-то с составом горячей воды не то.

Регистрация: 05.03.2011 Новосибирск Сообщений: 460

NNN написал :
Я не вижу. Обычная для Фара шероховатость. Даже зернистость я бы сказал.

Точно ! Померещилось мне значит С кем не бывает?

А у соседей тоже только на коллекторах свищи появляются ?

tsa80-чтобы далее не интриговать пользователей, ответьте ,плиз, на ранее заданный вопрос, свищи именно под наростами или в стороне от них и есть ли раковины под этими наростами ?
Буду благодарен, если еще и сфотографируете этот момент.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 31.10.2005 Ульяновск Сообщений: 197

Полотенчик стальной строительный потек по соединениям в этой же квартире. По словам местных сантехников в окрестных домах много проблем с арматурой на горячей воде.
Коллектора у меня сечас нет. При случае изыму для дальнейшего изучения, сделаю новые фото.

tsa80- по сантехнике арматуру и трубы поменять можно, а вот к человеку пока запчастей не придумали, детишки после принятия ванны не покрываются красными пятнами ? я к чему это говорю, может быть для начала надо обратится в местную службу СЭС да водичку отнести к ним на анализ состава.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Медные сплавы в щелочных растворах великолепно корродируют, если это анод (+). Проверочный опыт - электролиз раствора обычной соды с медным анодом (или латунь это была, не помню). Зелень появляется на глазах. Лично делал в детстве.

Регистрация: 31.10.2005 Ульяновск Сообщений: 197

Проверил свищи, до которых смог дотянуться,- под всеми были наросты изнутри. На фото нарост из-под одного из крупных свищей. На коллекторе для наглядности сковырнул нарост скраю. Раковины как таковой нет.

А не могли бы Вы для того чтобы развеять сомнения, протравить коллектор в растворе соляной кислоты?

Похожие множественные очаги имели коллекторы GF, купленные в Структуре. Правда стояли они лет десять в обратке ГВС многоквартирного дома. Появлялось эта коррозия двумя признаками - ржавыми точками или солевыми выделениями. Не заметил совмещения этих признаков. Возможно, ржавые точки - ещё не образовавшаяся сквозная коррозия. Или механизм иной? Но на ржавых точках не было следов белой соли. Этих точек не было видно на момент установки коллекторов. Может быть железные вкрапления в порошок, служивший сырьём?