Похожие множественные очаги имели коллекторы GF, купленные в Структуре. Правда стояли они лет десять в обратке ГВС многоквартирного дома. Появлялось эта коррозия двумя признаками - ржавыми точками или солевыми выделениями. Не заметил совмещения этих признаков. Возможно, ржавые точки - ещё не образовавшаяся сквозная коррозия. Или механизм иной? Но на ржавых точках не было следов белой соли. Этих точек не было видно на момент установки коллекторов. Может быть железные вкрапления в порошок, служивший сырьём?
Проверил свищи, до которых смог дотянуться,- под всеми были наросты изнутри. На фото нарост из-под одного из крупных свищей. На коллекторе для наглядности сковырнул нарост скраю. Раковины как таковой нет.
Медные сплавы в щелочных растворах великолепно корродируют, если это анод (+). Проверочный опыт - электролиз раствора обычной соды с медным анодом (или латунь это была, не помню). Зелень появляется на глазах. Лично делал в детстве.
tsa80- по сантехнике арматуру и трубы поменять можно, а вот к человеку пока запчастей не придумали, детишки после принятия ванны не покрываются красными пятнами ? я к чему это говорю, может быть для начала надо обратится в местную службу СЭС да водичку отнести к ним на анализ состава.
Полотенчик стальной строительный потек по соединениям в этой же квартире. По словам местных сантехников в окрестных домах много проблем с арматурой на горячей воде.
Коллектора у меня сечас нет. При случае изыму для дальнейшего изучения, сделаю новые фото.
tsa80-чтобы далее не интриговать пользователей, ответьте ,плиз, на ранее заданный вопрос, свищи именно под наростами или в стороне от них и есть ли раковины под этими наростами ?
Буду благодарен, если еще и сфотографируете этот момент.
ГАЛЛОП написал :
обезжириваем шары для кранов в ванне электрохимобезжировки , так вот если передержать в ванне чуть подольше , то они так запассивируются ,
BV написал :
Достаточно переременного и любого электролита, хоть кислого, хоть щелочного. Солевого тоже хватит..
Мы на гальванике обезжириваем шары для кранов в ванне электрохимобезжировки , так вот если передержать в ванне чуть подольше , то они так запассивируются , что их раствор декапировки ( кислотное травление) не берет , а вы говорите в щелочи да на переменном будет растворяться.
Предлагаю заблудившиеся токи и антинакипные добавки исключить из списка подозреваемых, оставить дефекты отливки , косячный сплав , и ... ( не моя версия) - выщелачивание под кусками наносов окалины , ржавчины и других неорганических обитателей ГВС .
Kvost написал :
"Будут" и "есть" это не одно и тоже.
В новом доме у меня это одно и то же.
В более старом скорее всего тоже. Нет в ней ни избытков железа ни другой гадости. У нас вода в городе хорошая...
А кивать, что у вон у соседа горячую воду пить нельзя это не аргумент. Как я уже сказал во многих городах и холодная вода никаким нормам не соответствует. Будем на этом основании заявлять, что у нас никакая вода из крана питьевой не является?
ГАЛЛОП написал :
Электрические токи по стояку если и вносят какую-то лепту , то только в местах резьбовых соединений элементов трубопроводов из разных материалов.
Не факт. Вносят по цепи протекания тока. Например, если коллектор был заземлен на конструкции здания, а на стояк приходил ток уравнивания от PEN электростояка, или наоборот.
Даже предположим насыпали чего или прорыв теплоносителя в систему ГВС , это в любом варианте щелочная среда и для стали , латуни это пассивирующая среда. Имхо водичка совсем не при чем.
Свищи могут не сразу проявляться. Постоянное термоциклирование на ГВС "расшевеливает" дефекты структуры.
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Требования к качеству коммунальных услуг:
II. Горячее водоснабжение
п.6 . Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается
СанПиН 2.1.4.2496-09
"3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде."
3.3. Требования к стабилизационной обработке горячей воды.
3.3.1. В схеме водоподготовки СЦГВ необходима специальная обработка воды (противонакипная, антикоррозионная), обусловленная технологическими требованиями.
3.3.2. Ингибирование процессов коррозии и отложений солей в СЦГВ следует осуществлять реагентами и методами, разрешенными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
3.3.3. Для противокоррозионной защиты трубопроводов и оборудования допускается деаэрация воды и (или) применение реагентов..." и далее ещё много чего про добавки.
И что? Мы говорим про то, что должно быть.
Я знаю кучу городов где я не только горячую, но и холодную воду из под крана пить не стану. Ибо ни в какие нормы не пролезет. Просто вонючая, заиленная, с кучей железа и далее по списку...
Kvost написал :
Сдайте у себя пробы из ХВС и ГВС на анализ, потом расскажете насколько они тождественны (особенно по Fe)
У нас будут очень похожи. Даже на старой квартире (про новую даже говорить не стоит - там будет все в полном ажуре).
Их сложно выдержать. Особенно касается не самых новых систем, т.к. принцип подготовки ГВС отличается от подачи ХВС в виду наличия в контуре ГВС водоподогревателей-грязесборников (ржавая жижа собирается в огромным количествах) и циркуляционных, а не только повысительных насосов - вода гоняется по кругу, смывая и гоняя ржавчину и прочее по контуру. Сдайте у себя пробы из ХВС и ГВС на анализ, потом расскажете насколько они тождественны (особенно по Fe)
Tehnik-san написал :
дырявые теплообменники не следует сбрасывать со счета
И это тоже. Водоподогреватель испытания прошёл, а дыра может образоваться в любой момент, выявить которую можно только через через год при очередных испытаниях.
SVKan написал :
3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.
Если не идеализировать обстановку, то дырявые теплообменники не следует сбрасывать со счета и теплоноситель в таком случае легко перетекает в ГВС
СанПиН 2.1.4. 2496 – 09 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ написал :
3.1.9. Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.