ПPOPAБ, пришол электрик все посмотрел сказал 10 лет работаю такое в первые вижу взял отвертки сделал кз но нечего не сработало, тест УЗО нормально работает
плохой способ, особенно для проверки узо. на корпусе узо есть кнопка, по ее нажатии узо должно сработать. если не сработало - в помойку его. а автоматы на кз проверяют на специальном стенде, но никак не согнутым гвоздем в розетку
BAD электрbr написал :
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало ... Чудес не бывает.
Антон87 написал :
в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
проверьте подключение
потом заземление
потом меняйте узо
Антон87 написал :
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо.
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.
Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так ...Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.