Добрый день уважаемые форумчане!!!
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу такой проблемы.
Есть кондиционер работавший на фреоне r407 в который по ошибке был дозаправлен фреон r22. Достаточно ли в данной ситуации будет спустить получившуюся смесь, вакуумировать систему, и после этого заправить систему фреоном r407? По работе кондиционера скажу что он охлаждает и разница температур на входе и выходе воздуха 10°C. А также хотелось бы узнать какой вред могла нанести данная смесь кондиционеру?
Lelik1 написал :
Достаточно ли в данной ситуации будет спустить получившуюся смесь, вакуумировать систему, и после этого заправить систему фреоном r407
Достаточно.
Lelik1 написал :
А также хотелось бы узнать какой вред могла нанести данная смесь кондиционеру?
А зачем 407 лить ?
22 прекрасно работает со всем типами масел, как минералка так и РОЕ, могли прекрасно поймать машинку и на 22-м, и работала бы замечательно ...
Проблема в том, что хозяева кондиционера говорят что раньше он намного холоднее воздух выдавал. И хотя 22 и 407 очень похожи по свойствам, они всё же немного отличаются, в том числе и температурой кипения. А насчёт того что 22 работает со всеми типами масел - спасибо, тут вы меня успокоили, я боялся что ещё и масло придётся менять:-)
Бориска66 Ну тут я понял что в данной ситуации проводится заправка по весам количеством фреона написанном на блоке. А как тогда к примеру проверить через время количество фреона в кондиционере если не по давлению?
Lelik1 написал : Бориска66 Ну тут я понял что в данной ситуации проводится заправка по весам количеством фреона написанном на блоке. А как тогда к примеру проверить через время количество фреона в кондиционере если не по давлению?
Мозги включить и начать изучать холодилку, либо:
Как тут кто-то рекомендовал, взвесь блок ....
Бориска66 написал :
Дык распиши, что делал и как ?
Вакуумировал пол часа систему и заправил по весам заводскую заправку 407 фреона. Холодить стал намного лучше. Получается на внешнем блоке была левая наклейка :-)