что это такое, и для чего оно нужно? данное устройство расположено в ванной

Коробка уравнивания потенциалов. Крышечку-то сними - интересно.

Регистрация: 13.01.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 43

Под крышечкой скорей всего обычный клемник. Все контакты впараллель.

stoun написал :
Под крышечкой скорей всего обычный клемник.

Мне интересно, какого типа клеммник самоделкины засунули на этот раз... Встречал в такой коробке БОЛЬШОЙ болт - один на все... Типа, "все в параллель".

Регистрация: 08.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 179

а для чего эта коробка нужна? в следующий раз сниму крышечку, мне просто надо знать что с ней делать в ванной? куда ее спрятать, на стенах в ванной будет плитка

Ivanushka написал :
куда ее спрятать

Она должна быть доступна для осмотра и обслуживания.
Смущает внешний вид - купите "красившее".

А пока плитки нет, тяните от коробки провода к заземляемым предметам...

2ВТБ!
Вот и у меня такая, от щитка к ней тянется защтная земля проводом в 4 квадрата. Протянул от этой коробки провод к стиралке. Надо ли его подключать к СМ, ведь земля есть и в розетке?
Да и ещё, по незнанию во время ремонта посадил стиралку на розетку мимо УЗО. Чем это черевато? Насчёт возможности пробоя изоляции в СМ и обрыва земли в розетке понятно, или ещё есть что-то?..

Rosta написал :
Надо ли его подключать к СМ, ведь земля есть и в розетке?

Надо подключать к ДСУП контакты PE в розетке - помимо того, что они подключены к жиле PE в проводе/кабеле.
Землить корпус СМ отдельным проводником требования нет, но хуже не будет.

Спасибо

Rosta написал :
Надо ли его подключать к СМ, ведь земля есть и в розетке?

Сопротивление заземления у всех розеток и предметов может быть разное. У стиральной машины сопротивление заземления может отличаться от полотенцесушителя. Вот вам и разность потенциалов. Возмитесь ручками за разные предметы, может повезёт, и вы почувствуете РАЗНИЦУ ПОТЕНЦИАЛОВ.

Регистрация: 08.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 179

ВТБ! написал :
Надо подключать к ДСУП контакты Pe в розетке - помимо того, что они подключены к жиле Pe в проводе/кабеле.
Землить корпус СМ отдельным проводником требования нет, но хуже не будет.

что такое ДСУП ?

Ivanushka

Это дополнительная система уравнивания потенциалов.
Ваша коробка уравнивания потенциалов является одним из элементов этой системы.

2Ivanushka
Трехфазный потенциометр

Регистрация: 08.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 179

как и обещал привожу фотографию со снятой крышкой, какие будут мысли? в этой коробке вообще ничего нет, что там должно вообще быть?

Ivanushka написал :
в этой коробке вообще ничего нет, что там должно вообще быть?

Там имеется шина ДСУП - она там и должна быть. Без пластиковой коробочки на неё будут брызги попадать.