Ввод воды в дом 1” трубой. Через «автоматику» подключен ГА (50 лит.) шлангом 1” . Далее через фильтр (грязевик) идет разводка на 3 точки (1. раковина, 2. бойлер 3. санузел).
Заменить ГА нет возможности (другой по габаритам не влезает). Хочу поставить дополнительно ГА на 80 литров. Есть возможность врезаться в трубопровод перед 3-й точкой, но терзают сомнения так как труба 20.
Будет работать второй ГА на 20-й трубе?

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

Роль свою ГА будет выполнять, будучи смонтированный в указанной точке. Но при этом есть вероятность гидроударов в момент включения насоса при разборе в точке 1 из-за того, что вода на участке "новый ГА"-точка 1 резко изменит направление потока. Хотя почти наверняка в случае с бытовым насосом никаких внешних проявлений и последствий не будет.

Спасибо, а то я все переживаю на счет диаметра подвода ко 2-му ГА.
Да, чем подключать? Есть шланги 1" но нет смысла т.к. труба 20. Шланг 1/2" тонковат!

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Sergey N написал :
есть вероятность гидроударов в момент включения насоса при разборе в точке 1 из-за того, что вода на участке "новый ГА"-точка 1 резко изменит направление потока

С чего бы воде резко менять направление потока, когда побуждающая сила (давление) ограничена силенками насоса? Там же не воздух схлопываться будет...

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

psnsergey, потому что ГА второй стоит не на магистрали от насоса, а на ответвлении. Соответсвенно при разборе на другом ответвлении поток будет от ГА к потребителю "против шерсти". А когда включится насос и начнет давить воду в ГА "по шерсти", поток в ответвлении с ГА изменит направление на противоположное, ГА начнет заполняться.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Sergey N написал :
psnsergey, потому что ГА второй стоит не на магистрали от насоса, а на ответвлении. Соответсвенно при разборе на другом ответвлении поток будет от ГА к потребителю "против шерсти". А когда включится насос и начнет давить воду в ГА "по шерсти", поток в ответвлении с ГА изменит направление на противоположное, ГА начнет заполняться.

Выделенное произойдёт РЕЗКО? Под действием какой силы? F=ma.
Гидроудар происходит, когда находится СИЛА, способная действительно резко изменить поток воды. Например, когда этот поток натыкается на тупик в конце воздушной пробки.

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

psnsergey написал :
СИЛА, способная действительно резко изменить поток воды. Например, когда этот поток натыкается на тупик в конце воздушной пробки.

Или если насос выбран неправильно, эдак 3-5-кратным запасом по характеристикам и качает в магистраль малого диаметра. Как я отметил, при нормально выбранным насосе никаких проблем ну возникнет.

Два аккумулятора и труба между ними будут представлять нечто похожее на маятник или колебательный контур, что кому понятнее. Вода будет кататься по этой двадцатке вперёд - назад, пока энергия колебаний не поглотиться различными силами трения.