Den_is написал :
Линии под стиралку, кондей, и посудомойку отдельно решил не вести и включил в состав розеток соответствующих комнат
Сделайте лучше отдельные.
Вот не надо кондей вешать к нежной технике. Она от этого сдохнуть может...
Стиралка и посудомойка тоже лучше пусть на своих линиях сидят. И по мощности. И по вероятности утечки.
Den_is написал :
Проводка в квартире уже есть ПВС 3x1.5 полностю меняю на NYM, а вот ПВС 3х6 решил оставить
Вы уверены, что ПВС? Может таки ВВГ?
Откуда там ПВС то взялся в новом доме?
Den_is написал :
на этот вопрос могу только показать схему УЭРВ-4
А автомат где?
Перед счетчиком рубильник, за ним только УЗО...
Линии под стиралку, посудомойку, бойлер, гидромассаж, кондеи не нужны?
ПВС на варочную панель заменить на NYM.
Есть есть средства - заменить АВ 1Р на 1Р+N, с т.з. удобства диагностики утечки по нулевому проводу.
Каким кабелем ввод, какая мощность подключения на квартиру?
Ну и с нюмом аккуратнее - течет он. Попытайтесь достать кабель, изготовленный по DIN VDE (немецкий ГОСТ), точно делает Электрокабель. Или не парьтесь и берите ВВГ-нг.
Замену электрики решил начать с проектировки щитка. Знания у меня только школьные базовые плюс наш форум, на основе всего этого родилась схема, которую и выкладываю на суд.
Ну самый главный вопрос к тому кто уделит внимание, на сколько получилось удобно и главное безопасно?