#3107557

Igoryok_vrn написал :
Или может на улицу поставить отдельный диф.автомат?

ага.

Да, опечатка. Свет на улице, балкон - фонари освещения дорожек, внешние прожекторы освещения въезда в гараж, освещение на открытом балконе. Или может на улицу поставить отдельный диф.автомат?
Кондер тоже опечатался.
Вводной автомат есть на 50А.

Линию на котельную лучше поднять до 3х2.5
"Свет на улице балкон" - АВ на 10А (описка наверное)
"Кондей 3,4" - лучше тоже 3х2.5
ВВодной 63А не великоват? Если еще его не купили то ставьте на 40А Мах.
Селективное "S" у ИЭК стоит вполне вменяемые деньги.
Стоны про неправильный бренд не слушайте. Пол России уже на нем.

Добрый день.
Изменил схему щитка. После вводного автомата идет общедомовое УЗО 100мА, от которого коммутируются диф.автомат и три УЗО 30мА со своими группами АВ. Понятно, что лучше поставить АВ 1р+n, но уже умеется много однополюсных АВ Legrand. Первое УЗО на 100мА скорее всего будет не селективное, а обычное тип АС, конечно бесперебойность питания хорошо, но дороговато стоит тип S.

Igoryok_vrn написал :
Схема заземления не окончательная. Сейчас по поселку производится полная замена электрических сетей: ставятся новые трансформаторные подстанции, новые опоры, прокладывают новые кабеля. На каждом доме или столбе рядом с домом устанавливают щитки со счетчиком и вводным автоматом. Недавно на мою улицу привезли новые столбы, каждый с заземлителем. Я это к чему, что при хорошем состоянии ВЛ, а главное их заземлении, может имеет смысл cделать TN-C-S.

Да. Если ведут СИПом.
В щиток рядом с домом поставьте 4р.ВДТ на 100мА

Посититель написал :
В идеале лучше сгрупировать групповые линии и на каждую группу 1Р автомат + ВДТ.

Масло масляное чтоль.

Посититель написал :
Это самый худший вариант допускаемый ПУЭ

Это нормальный вариант. А то с идеальным подходом парню в домик придется ставить промышленный шкаф.

Igoryok_vrn написал :
Посититель Схема заземления не окончательная. Сейчас по поселку производится полная замена электрических сетей: ставятся новые трансформаторные подстанции, новые опоры, прокладывают новые кабеля. На каждом доме или столбе рядом с домом устанавливают щитки со счетчиком и вводным автоматом. Недавно на мою улицу привезли новые столбы, каждый с заземлителем. Я это к чему, что при хорошем состоянии ВЛ, а главное их заземлении, может имеет смысл cделать TN-C-S.

С учетом безграмотности многих ресовцев, штатных электриков, судя по сканам проектов и фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ выкладываемых форумчанами, собственной практики, по здравому смыслу для частных одноквартирных домов по умолчанию нужно делать систему питания с типом заземления ТТ.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
2.4.1.5 Систему ТТ рекомендуется применять, когда значительные токи замыканий на землю (такие, как при использовании системы TN) являются источником повышенной опасности для людей, животных, сохранности имущества и окружающей среды, например, если они могут быть причиной возникновения пожара или взрыва (нефтехимические предприятия, помещения для окраски изделий и т.д.).
Кроме того, систему ТТ рекомендуется применять, когда в процессе эксплуатации имеется существенная вероятность неконтролированной реконструкции или расширения системы электроснабжения (например, путем подключения к ней дополнительных электроприемников) без надлежащей проверки выполнения требований, предъявляемых к автоматическому отключению питания (сети индивидуальных дачных строений, торговых точек и т.д.).

А так же на случай аварии описанной в теме .

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
3 ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ НА СТОРОНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАЮЩЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ
3.2 … Примечание 1. Значительные величины напряжения на открытых проводящих частях и как следствие опасные напряжения прикосновения могут возникнуть в электроустановках потребителей электроэнергии с системами TN u IT из-за выноса потенциала с заземляющего устройства открытых проводящих частей питающей подстанции.
Опасные величины напряжения прикосновения при применении системы ТТ в рассматриваемой аварийной ситуации не возникают.

Даже если делать систему питания с типом заземления TN то для уличных линий по любому нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, IT.

ГОСТ Р 50571.3-94 написал :
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:

  • питание через разделяющий трансформатор;
  • применение дополнительной изоляции (см. 413.2)

Это не говоря про то что почти во всех одноквартирных домах не делают СУП, ДСУП!

Igoryok_vrn написал :
Готов к изменению схемы и комплектующих щитка. Я так понимаю, первое, что надо изменить, это добавить после вводного автомата общедомовое УЗО 63А/100мА

Селективное, по умолчанию гдето после счетчика.

Igoryok_vrn написал :
а диф.автоматы заменить на УЗО и на них сгруппировать по несколько АВ.

Это самый худший вариант допускаемый ПУЭ, в этом случае групповые автоматы должны быть 2Р или 1Р+N. В идеале лучше сгрупировать групповые линии и на каждую группу 1Р автомат + ВДТ.

Посититель Схема заземления не окончательная. Сейчас по поселку производится полная замена электрических сетей: ставятся новые трансформаторные подстанции, новые опоры, прокладывают новые кабеля. На каждом доме или столбе рядом с домом устанавливают щитки со счетчиком и вводным автоматом. Недавно на мою улицу привезли новые столбы, каждый с заземлителем. Я это к чему, что при хорошем состоянии ВЛ, а главное их заземлении, может имеет смысл cделать TN-C-S.

Готов к изменению схемы и комплектующих щитка. Я так понимаю, первое, что надо изменить, это добавить после вводного автомата общедомовое УЗО 63А/100мА, а диф.автоматы заменить на УЗО и на них сгруппировать по несколько АВ.

РЕ к светильникам и розеткам у меня и подключается индивидуальным ответвлением, соединения в распаечных коробках и подрозетниках, кабель 4х1,5 мм2 к перекрестным выключателям уже проложен.

Igoryok_vrn написал :
Подскажите по схеме щитка, все ли правильно

Мягко говоря, нет. Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме , на данный момент в сообщении 14. Уточню и дополню к написанному в той теме, ВСЕ линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня, РЕ кабеля идущего от ЩУ на столбе должны подключаться к PEN, в крайнем случае к N, только со стороны источника питания!

Igoryok_vrn написал :
или можно как-то оптимизировать.

Отимизировать можно только в некоторой степени. Без существенного изменения схемы, комплектующих исправить основное и тем более улучшить не получится.

Igoryok_vrn написал :
разводка практически везде уже выполнена (кабель указан на схеме)

Тут скорей всего тоже ошибки. Как минимум РЕ к каждому светильнику, розеточному механизму должен подключаться только индивидуальным ответвлением! На освещение, если будут светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, регуляторами, по мимо кабеля 3х1,5 мм2 нужен еще кабель 4х1,5 мм2, а в некоторых случаях и кабель 5х1,5 мм2!

Добрый день.
Подскажите по схеме щитка, все ли правильно или можно как-то оптимизировать.
Дом 2 этажа, подвал, разводка практически везде уже выполнена (кабель указан на схеме), щиток на первом этаже 36 мест. Схему набросал электрик, я ее немного подправил, т.к. номиналы автоматов на розетки были 25А, на свет 16А, исправил на 16А и 10А соответственно. Спасибо.