Тема избитая, но остались вопросы.
Что сделали строители после строительства хозблока: между домом и дачным домом натянут металлический трос, на нем висит ВВГ 2*2.5, который через клеммник на улице (!) подсоединен к другому кабелю (ПУНП похоже, длины не хватило ВВГ видимо), который входит в дом к ближайшей распаячной коробке от света (!). И на всем этом хозяйстве висит почти постоянно бойлер...
Как хочу переделать:
- заменить ВВГ на 3*2.5 (в доме есть земля) и провести его от какого-нибудь дифавтомата (в щитке есть практически пустой, с одной розеткой в нагрузке) без всяких клеммников до сарая.
- заземлить трос (с одной стороны)
- поменять все скрутки в самом сарае на клеммники, заменить розетки на заземленные, уложить провод в гофру (сейчас просто так болтается).
А теперь вопрос:
- надо ли в сарае ставить еще один автомат, УЗО или дифавтомат сразу?
Или же будет достаточно того, что я в доме за него зацеплю всю линию?