#3089127

скорее всего в розетке перепутаны провода

bizon707, Цвета не всегда соотвтствуют сущности

Регистрация: 24.03.2011 Москва Сообщений: 1083

Три причины:

Перепутаны провода в кабеле с вилкой.
Плохо выполнена разделка и изоляция в месте удлинения, локально коротнуло
Сдох кондер (маловероятно)

Регистрация: 09.10.2008 Ставрополь Сообщений: 39

В прошлом году по акции бесплатно установили кондиционер. В поставке не было вилки.
Чтобы дотянуть до розетки взяли мой удлинитель без земли.
Все работало.
В этом сезоне подключил через штатную земляную вилку с кабелем.
Вставил в розетку - бабахнуло, выбило автомат и отгорел ноль (синий вывод) в месте удлинения кабеля.
Все выводы проводов строго по цвету синий с синим, коричн. с коричн., желто-зелен с желто-зелен..
Теперь боюсь что-либо включать или подсоединять.
В розетке все нормально, как по цвету так и включаю другие приборы.
Что может быть причиной?