День добрый .

Прошу совет .
В щитовой ( осталось в наследство от советских времен ) следующая схема

Все автоматы еще советские .
Сообственно говоря проблема в следующем вышибает 2 нижних автомата ( на них подвешены два кондиционера) . Температура за бортом 35-37 . . Автоматы запарелелены как видно и схемы , т.е теоритически выдерживают больше 10 А и меньше 20 А .
Хочу заменить на 25 А советский же .
Вопрос сообственно такой как в практике схема запаралеливания роль играет и как к запаралеливанию относиться энергонадзор .
И если паралелить автоматы скажем 10 А и 25 А - такое имеет смысл ? Из практики если возможно .

minimax написал :
как в практике схема запаралеливания роль

В группу искоренения.

такое имеет смысл ?

Вам что, приключений хочется?

Вам что, приключений хочется?

Дак у меня уже паралельно стоят 10 A

minimax

Фотографию не сделаете?

ВТБ! написал :
minimax

Фотографию не сделаете?

Нет фотоаппарата . С камеры попробую .
А схеме ,что-то не так ?

Похоже на то, что кто-то пытался решить вопрос надежности таким "умным" способом. Правда странно, что оба автомата на фазу ставятся. Логичнее было бы один на фазу, второй на ноль. Но и так тоже нельзя... Так что искоренять онозначно!

Похоже на то, что кто-то пытался решить вопрос надежности таким "умным" способом. Правда странно, что оба автомата на фазу ставятся. Логичнее было бы один на фазу, второй на ноль. Но и так тоже нельзя... Так что искоренять онозначно!

Если на ноль то вышибалось не только линия на кондиционеры .

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2TeRaos

Да просто не было 16+ амперных автоматов, вот и понатыкали 10 в паре.

2minimax

Смотрите параметры ваших кондеев(ток или мощность) - пересчитывайте и приобретайте соответствующие автоматы. В том смысле что автоматы в параллель не ставятся.
А эту мерзость, что у вас сейчас на схеме нарисована, выкиньте.

2TeRaos
Смотрите параметры ваших кондеев(ток или мощность) - пересчитывайте и приобретайте соответствующие автоматы. В том смысле что автоматы в параллель не ставятся.
А эту мерзость, что у вас сейчас на схеме нарисована, выкиньте.

Я забыл самое смешное сказать по параметрам кондиционеров вообщем-то 20.5 А .
А стоят они годика 3 минимум .

minimax написал :
по параметрам кондиционеров вообщем-то 20.5 А

Вы тепловую мощность с электрической не путаете?

ВТБ! написал :
Вы тепловую мощность с электрической не путаете?

На них только одни амперы написаны .
Да и по мощности та же цифра выходит .

Фотографии , какие просили .

minimax написал :
На них только одни амперы написаны .

Вероятно, рекомендованный номинал автоматов?

minimax написал :
по мощности та же цифра выходит

У Вас пара однофазных 24-ых кондиционеров?

ВТБ! написал :
Вероятно, рекомендованный номинал автоматов?

На кондиционерах только амперы ( охлаждение /нагрев ) и две цифры

У Вас пара однофазных 24-ых кондиционеров?

Нет . Один 12.5 и два комнатных блок на один внешний ( вместе 8 )

minimax

А мощность внешних блоков какая на охлаждение?

2.6 киловатта на тот что 12.5 амперный
2600/220 = 11.81 А я только что пересчитал , но пусковой больше по идеи .
По паре 4 амперных не могу , эти уже не уменя .