воздушное пространство (не знаю скока у вас там получается) с продухами по переиметру цоколя
черновой пол
плека полиэтиленова 200 микрон
Роквул Лайт Батс 50 мм в два слоя с перекрытием швов (всего 100 мм)
пленка полиэтиленовая 200 микрон
чистовой пол
По возможности положил бы стяжку на подготовленный грунт и приклеил к ней гидроизоляцию (у меня так сделано),соответственно не клал бы пленку на черновой пол.
tsb написал :
Так я и не получил внятного предложения!
Плохо читаете. Выбор утеплителя зависит от требуемого коэффициента теплопроводности, степени влагопоглощения и вашего бюджета. К сожалению, чем ниже первый и второй, тем выше третий. По теплоизоляционным свойствам и минимуму влагопоглощения лучше экструдированный пенополистирол, а по бюджету - керамзит (стружку, солому, опилки вы ведь сыпать не будете?). В И-нете столько информации - читайте, сравнивайте, думайте, выбирайте.
Дом отапливаемый - пароизоляция сверху. Дом неотапливаемый - пароизоляция снизу. Проветривание - отверстия в углах чистого пола, закрытые решетками.
Землю можно закрыть рубероидом, чуть меньше влаги будет испаряться. Но это (и только это), как заметил уважаемый САМОРЕЗ - понты
2samorez Тканый полипропилен в качестве пароизоляции? Срочно патентуйте, пока не сперли идею! Керамзит в мешках в 15-см пространство между полами? И чтоб зазоров между мешками не было.. Технологию укладки мешков - в студию!
samorez написал :
Керамзит выручает.
С этого места хотелось бы поподробнее... Влажный керамзит не гниет, а пол?
Всем спасибо за ответы!
Так я и не получил внятного предложения! Как лучше все же? Получается так: черновой пол, пергамин, керамзит, урса, пергамин, чистый пол? И как обеспечить вентиляцию между полами (раст. 15 см все таки......)!
И что насчет 2-го вопроса: Стоит ли засыпать землю чем-нибудь, кроме песка.........., т.е. между землей и черновым полом?
Пленки - не то, нужны мембраны, есть с направленным паропропусканием (скажем изоспан - если не путаю), причем функция направленного паропропускания реализована чрезвычайно просто и эффективно, есть с поверхностями типа антиконденсат...
2tsb Утепление и пароизоляция - это разные функции, соответственно - разные материалы. Все зависит от того, будет ли дом отапливаться зимой, если будет - постоянно или наездами.
Есть простое правило - влага (пар) движется из тепла в холод.
Ситуация №1. Дом не отапливается, поздней осенью и в начале зимы земля под домом еще не промерзла, а пол уже имеет отрицательную температуру. Влага пойдет в утеплитель снизу - нужна пароизоляция снизу.
Ситуация №2. Дом отапливается, температура чистового пола всегда выше температуры чернового. Влага пойдет в утеплитель сверху - нужна пароизоляция сверху.
В качестве пароизоляции можно, конечно, использовать пергамин, но это прошлый век, сейчас есть множество современных материалов.
И еще - пространство между полами обязательно должно быть вентилируемым!
Керамзит в мешках, а поверх немного урсы - тогда и пергамин даже не понадобится. При такой "мощи" утепления даже полезно будет больше окон в ленте прорубить, если не предусмотрели: пусть под полом ветер гуляет и не сгниет ничо и никогда. Почти.
1 -Что лучше положить между черновым и чистым полом (24 кв.м., фундамент ленточный) для обеспечения утепления и изоляции!? Есть предположения: урса, изовер......... или керамзит (избежать сырости) или то и другое. Растояние между "полами" 15 см.
2- Стоит ли засыпать землю чем-нибудь, кроме песка.........., т.е. между землей и черновым полом?
Заранее благодарен!