самому пока не удаётся найти решение. решил спросить совета.
дано- одноклавишный выключатель, точечные светильники ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКИ, вентилятор. провода света и вентилятора доступны за потолком.
самое неприятное- выключатель БУШ ЯГЕР, кнопочный а не качельки. это всё портит. клиенту НЕ НУЖНО частое щёлкание по утрам....
надо- обеспечить включение света и вентилятора раздельно, либо это с импульсным реле желательно чтобы свет за 1 цикл включался всего 1 раз. это схема А(свет) Б(вент)-
1 АБ
2 -Б
3--
либо другой вариант
пока прихожу к выводу что придётся ставить радиовыключатель и приспосабливать кнопки... чтобы не щёлкали надо ставить звонковую
импульсное почти отпадает- выключатель из этой серии убивает всё творчество... двухклавишный нет возможности- коробка закрыта. да и сразу сделал бы, третья жила есть но.... в коробке она не подключена, а того же цвета в выходе на светильник она подключена к ЗЕМЛЕ...
greg111 написал :
нет. питание сейчас строго привязано к выключателю.
и чё? Третья жила (резервная) от выключателя где заканчивается? Её можно к приходящей на выключатель фазе прицепить. Есть ли возможность к ней присоединиться и выйти в запотолочное пространство? Это будет некоммутируемая фаза
В запотолочном пространстве коммутируемая фаза и ноль есть.
Что ещё нужно?
greg111 написал :
в коробке к которой нет доступа.
то есть фазу на вентилятор можно взять только с лампочки в ванной? Или есть возможность закинуть отдельной трассой? Как вентилятор подключен? Тупо от света?
Тогда без вариантов.
Выключатель замкнуть.
Поставить потолочный датчик движения
Его нагрузить вентилем и светом.
Вообще щелкать не потребуется.
минус -перерасход по свету на время задержки после покидания клиентом "насеста"
именно на них и решили остановиться. передатчик на 2 канала миниатюрный и приёмник на 2 канала. плюс кнопка двойная без фиксации. цена конечно не айс но... что делать..