А какие проблемы с пятипроводкой? Завести ноль на вход УЗО штатным способом.
Вопросы с работой кнопки TEST возникают, когда до УЗО только три фазы доходят...
УЗО 4-х полюсное. В розетке имеются 3 фазы, нейтраль, земля. Вместо пускателя предполагается использовать .
Предполагал подключить землю на корпус АД. Варианты для нейтрали - в общую точку звезды или вообще не подключать.
Если на корпус подключить нейтраль, что делать с земленным проводом? C общей точкой звезды?
Если защитный ноль тоже что земля, то от вопроса "Если на корпус подключить нейтраль, что делать с земленным проводом? C общей точкой звезды?" остается только вторая часть
Ничего не делать - оставить подвешенной.
2All: Кто в курсе, эти выключатели из ссылочки (Автоматические выключатели для запуска двигателей, серия MS225) требуют прогона на стенде после регулировки (как стандартные тепловые реле)?
2alexeyzhd Зачем? Подключи как сказал ВТБ. Т.е. нейтраль к входу УЗО и фазы. Выход N не подключай. Корпус двигателя к РЕ, если он не закреплён на заземлённой станине.
Великий Кузен написал : 2alexeyzhd Зачем? Подключи как сказал ВТБ. Т.е. нейтраль к входу УЗО и фазы. Выход N не подключай. Корпус двигателя к РЕ, если он не закреплён на заземлённой станине.
alexeyzhd написал :
а если все-таки подключить нейтраль к общей точке звезды?
То при пропадании одной из фаз двигатель может успеть выйти из строя до срабатывания теплового реле - ток в уцелевших фазах будет значительно больше, чем без зануления нейтрали двигателя.
Великий Кузен написал :
2Slawa Возьмём твой худший вариант с Y.
Возьми лучше две лампочки на 220 Вольт и посмотри, в каком режиме они будут ярче светиться. Две фазы с нейтралью - на каждой будет 220 Вольт, без нейтрали - 380/2. Это нельзя понять, это нужно запомнить.
2Slawa И что, 2 лампочки на 380 будут ярче 1ой на 220? Мне это за аксиому принять? Трудно запоминать если не понимаешь. Это только я не пойму или ни кто не поймёт и всем надо запомнить?
Похоже пора стакан искать. Может дойдёт.
2Serg Какой Ньютон? Он просто с дуба на кактус перелетел. При обрыве фазы двигатель обычно останавливается. Ток увеличивается примерно в 1,5 раза. Если нагрузка была не большая, двигатель может продолжать крутиться. Токи возрастут процентов на 20. Режим с нейтралью ни разу нигде не видел. 2Slawa Дай ссылку на применение асинхронника с нейтралью. Или это твоё изобретение?
Великий Кузен написал : 2Serg Какой Ньютон? Он просто с дуба на кактус перелетел. При обрыве фазы двигатель обычно останавливается. Ток увеличивается примерно в 1,5 раза. Если нагрузка была не большая, двигатель может продолжать крутиться. Токи возрастут процентов на 20. Режим с нейтралью ни разу нигде не видел. 2Slawa Дай ссылку на применение асинхронника с нейтралью. Или это твоё изобретение?
2alexeyzhd В приведённой ссылке речь о применении УЗО. А спор о применении нейтрали. Как подключить УЗО было сказано выше.
Фраза: "Трехфазный асинхронный двигатель прекрасно работает и без нулевого провода(который обычно прикручивают к корпусу - "зануляют"), ведь нулевой провод нужен для выравнивания напряжений в 3фазной сети, а при симметричной 3фазной нагрузке ток в нулевом проводе стремится к нулю." кажется мне весьма странной. Провод, который прикручивают к корпусу, служит для безопасности, а не для выравнивания. В нормальном двигателе ток в нейтрали будет незначителен (если её прикрутить). Наличие тока говорит о наличии дефектов обмотки.
2Slawa " - НЕ НАДО ПРИСОЕДИНЯТЬ рабочий ноль к нейтрали двигателя!"
А я про чё? Я табе это и доказываю, а ты понять не можешь. Похоже я твою фразу "То при пропадании одной из фаз двигатель может успеть выйти из строя до срабатывания теплового реле - ток в уцелевших фазах будет значительно больше, чем без зануления нейтрали двигателя." понял с точностью до наоборот и стал доказывать то, что ты хотел сказать. Ну бывает. Если бы ты сказал какие лампочки горят ярче, прозрение наступило бы раньше. Хотя если двигатель не подключать к нейтрали тепловые тоже могут не сработать. Так, что фраза не совсем корректна.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.