Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.09.2011 Балашиха Сообщений: 30
#3108028

Первый раз подключил бойлер и из предохранительного клапана начала капать вода. Вообще это нормально? Я так думал, что оттуда должна сливаться вода только в экстренных случаях. Что сделать, чтобы не капала?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Для начала прикрутите манометр и посмотрите, какое давление в системе ХВС. Возможно, нужен редуктор на холодную воду.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. у тебя давление ХВ на входе больше 2,5 бар... поставь редуктор...

Регистрация: 25.09.2011 Балашиха Сообщений: 30

Байпасс написал :
.. у тебя давление ХВ на входе больше 2,5 бар... поставь редуктор...

Давление 5 бар. А если перекрыть сейчас подачу ХВ и выключить бойлер течь перестанет? А то на ночь редуктор где найдешь?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Достаточно отсечь бойлер по воде и отключить его электропитание.